我是初學者,
請問我現在有一套電路,中間有220V的設備,還有380V的設備,220V的設備總功率是19.2KW總共有8個每個2.4KW,380V的設備總功率是48KW,是加熱管分為8組,一組2個,每個3KW,
請問我的每個斷路器應該選多少電流的?
總的空氣開關應該選多少電流?
還有就是怎么算的,有什么規定之類的嗎?
請大家幫幫忙,小弟在這里謝了,請各位師傅盡快回復好嗎?
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1969 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 48593 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-05-28
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-15 12:32
加熱部分總空開選擇塑殼式斷路器125A,每組的加熱器用16A ,至于220V的設備沒有告訴是何設備,不知道功率因數,電流無法算出,不好說,但計算的方法是用額定電流*1.7,至于瞬時脫扣電流的整定可根據你下端使用電線的大小長短計算出來,開關的分斷能力選擇根據你下端所配線的大小計算出最大短路電流,一般選擇大于一級最大可形成的短路電流

主站蜘蛛池模板: 免费一级乱子伦片 | 中文字幕色综合久久 | 亚洲在线免费视频 | 亚洲视频在线精品 | 亚洲欧美日韩国产精品久久 | 成年女人免费观看 | 欧美日韩亚洲精品一区二区 | 直接看的毛片 | 日韩欧美一及在线播放 | 日韩亚洲人成在线综合日本 | 亚洲第五色综合网啪啪 | 色播在线永久免费视频网站 | 久久国产精品久久 | 特级欧美 | 91丁香亚洲综合社区 | 亚洲精品日韩中文字幕久久久 | 天天做天天爱天天影视综合 | 激情婷婷色| 日韩一级片免费 | pans国产大尺度私密拍摄视频 | 日韩免费一级片 | 国产视频自拍一区 | 毛片免费观看日本中文 | 国产精品无卡无在线播放 | 亚洲一区二区三区播放在线 | 日本爽妇网 | 日韩不卡一二三区 | 91在线短视频| 黄色大片网站在线观看 | 日韩第八页 | 精品综合久久久久久98 | 亚洲人成在线观看一区二区 | 国内精品久久久久久西瓜色吧 | www噜噜偷拍在线视频 | 国产精品视频二区不卡 | 成人免费无遮挡做性视频 | 愉拍自拍 | 亚洲一区二区三 | 日韩在线中文字幕 | 成人国产精品免费视频 | 精品国产一区二区三区久久影院 |