zsping998
級別: *
![]() |
最后根據負載調整時,觀察電流表,選取合適值 |
---|---|
|
天玉月
級別: *
![]() |
時間太短不行老把接觸器燒壞。在3樓的基礎上可再加時比較穩。 |
---|---|
|
許劍鋒
誠心向各位大俠們學習
級別: 略有小成
![]() |
各有各的方法,各有各的說法,都很好。但要控制好馬達的星三角轉換起動,還得根據現場馬達的負載和各方面的數據來決定。 一般來講,馬達在星形起動運行后,它的轉速達到其額定轉速的70%~80%時就應該轉換成三角形運轉,不然長時間的星形運轉,馬達會出現無力,影響馬達的正常工作。有經驗的電氣技術人員憑聽馬達的轉動聲音就可以確定馬達星三角的轉換時間了。 所以,我覺得我們應以實際出發,不要單憑書本上的理論進行操作。 |
|
---|---|---|
|
xionghx
級別: 略有小成
![]() |
個人觀點:先看是啥負載,風機類的7.5KW設7秒,而后每千瓦加1秒,力矩類的在原來風機類的基礎上乘上1.5倍. |
---|---|
|