圖片:
附件為三菱FXON的電源電路圖,我的這個PLC通電后電源亮一兩秒就沒有指示了(可以看到PLC有一個輸出,里面是一個紅綠燈程序),撥掉電源,等一會插上去又是一樣的現象,哪位大俠能告訴是圖中的哪個元件損壞造成的嗎?多謝了!
現在補充一下,用外接的確24V電源PLC能正常工作,說明電路損壞不嚴重(接220V時有300V直流輸出)
[ 此帖被ridnihc在2010-08-26 18:49重新編輯 ]
互相學習
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-31 00:50
圖片:
把電源板拆下,在cD點接入10—30瓦24v燈泡,上電檢測CD點的電壓是否正常,如正常則電源板沒問題,不正常你就從圖中X處斷開,把燈泡接在AB點,檢測AB點電壓如果正常,檢查R52是否開路,不正常檢查穩壓回路R7、PC1、SE024,過流保護PC2,這些元件正常的話就要考慮STRM6548;
PC1、PC2其中一個擊穿都會影響STRM6548第5腳的震蕩信號,R52阻值變大、開路,或回路電流過大,會使PC2動作進入保護,這是大概的檢修思路,希望能幫到你。

主站蜘蛛池模板: 国产精品制服诱惑| 欧美国产高清| 精品在线一区二区| 久99久女女精品免费观看69堂| 亚洲免费三级| ⅹxx中国xxx人妖| 久久精品视频免费| 中文字幕 亚洲 一区二区三区| 免费一级毛片在线播放视频| 国产在线99| 国产精品免费久久久久影院小说| 91短视频版高清在线观看免费| 久久精品a| 欧美亚洲国产视频| 亚洲精品欧美日本中文字幕| aaaaaa精品视频在线观看| 久草综合视频| 日韩黄色片在线观看| 亚洲精品一二三四| 伊人骚| 青青综合网| 欧美精品国产日韩综合在线| 国产免费福利视频| 国产精品视频网址| 原味小视频在线www国产| 99re热久久| 国产成人影院一区二区| 国产欧美日韩在线不卡第一页| 麻豆国产精品有码在线观看| 日韩伦理一区| 婷婷丁香在线| 亚洲国产精品线播放| 亚洲视频欧美| 亚洲一区二区在线免费观看| 91大神精品长腿在线观看网站| 一级人与动毛片免费播放| 久久久99精品免费观看| 久热中文字幕精品视频在线| 日本一级特黄a大片| 日韩一级片| 日本一级www|