一共9組燈管,1-9層。1、4、7用的是A相火線,2、5、8用的是B相火線,3、6、9用的是C相火線,燈管電壓是AC220V的,模塊是0-10V模擬量調壓的,模擬量輸出電壓都正確,要是就開1、4、7層或2、5、8層或3、6、9、A相B相C相電燈管亮度都正常可調節,要是同時開2相或3相的就不行了(也不是所有燈管都不行,還是不規律的有時第1層的不行,有時第三層不行有時幾層不行),給3V模擬量輸出亮度在5V模擬量的亮度,有的燈管帶有閃爍的現象。不過模擬量輸出電壓是對的也沒波動。大神幫忙看看這是什么問題?本人懷疑是零線的問題,客戶這邊變壓器中性點和大地是同一根線,零線就是取的這根線。
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-13 11:55
零點漂移及因地零共線串進干擾信號的感覺。即你的模擬量輸出和調壓模塊的公共線部分(也可以說三相的中性線吧)有問題。這和變壓器端是否零線地線共地無關。而是此設備的零線地線未分開的問題。PLC及各模塊的電源前端分出中性線,然后后面中性線和地線分開敷設,當然中性線可以加粗一些,防止因線損造成壓降。應該能解決因和其他設備甚至廠區內所有設備共地造成高頻信號串擾問題。
從描述看,這設備的控制應該是根據模擬量輸入信號(比如溫度計)然后控制輸出信號控制調壓模塊進行調壓,閃爍應該是信號不穩定造成的,模擬量輸出貌似穩定,但是也可能是因為高頻無法測得干擾信號的問題。假如燈光不需要快速調制,那么可以在模擬量輸出端并一個電容過濾一下高頻干擾信號看看。
當然上述僅供參考。
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-13 12:01
當然相電壓達到420V是有點高,不過也在范圍內,本來變壓器輸出端小負載或空載時的電壓就在400V-420V之間,常說的380V電壓是說如果變壓器在額定功率負載下的輸出電壓,超過380V只能說此變壓器后端的負載過小未造成滿負載應該出現的壓降罷了。

主站蜘蛛池模板: 精品69久久久久久99| 国产成人精品免费影视大全| 青青青国产依人精品视频| 一级免费黄色大片| 中国黄色网址大全| 免费香蕉视频国产在线看| 国产成人精品三级| 黄色视屏免费观看| 国产成人亚洲精品无广告| 麻豆网站| 手机看片日韩| 亚洲综合网在线| 成年视频xxxxx免费播放软件| 九九在线免费观看视频| 国产免费久久精品99| 啪视频在线观看| 大片毛片| 国产视频在| 久久免费高清视频| 欧洲亚洲精品| 婷婷色综合久久| 亚洲六月丁香婷婷综合| 91视频毛片| www.婷婷色| 人成免费网站| 久久久久久日本一区99| 日韩在线一区二区| 毛片在线免费播放| 亚洲国产小视频| 成人自拍视频| 自拍偷拍1| 自拍偷拍1| 全黄一级裸片视频免费区| 免费看的黄色| 欧美日韩1区2区| 欧美性视频网| 欧美黑人粗大| 欧美最刺激好看的一级毛片| 国产a级黄色毛片| 国产三级自拍| 国产一区二区三区欧美精品|