樓主  發表于: 2010-09-08 13:42
觸摸屏和變頻器直接485通訊后,比如設定頻率的地址是十六進制的2000H,那么2000H的值能否傳送給PLC的D寄存器里面嗎?謝謝
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5291 個
工控威望: 7517 點
下載積分: 161408 分
在線時間: 3238(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-07-13
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-08 23:20
引用
引用第5樓小蜜蜂于2010-09-08 20:57發表的  :
比如是臺達的PLC
MOV    H2000    D0,這樣應該不對吧,這樣表示的H2000,只是表示一個恒定的數值。
如果用MODRD讀取后再傳送到D0寄存器,這個好像只有PLC和變頻器485通訊時才能用。
現在我是觸摸屏和變頻器直接485通訊的。變頻器沒有和PLC通訊。
真的搞不懂。  

一步步來。
你要先搞懂怎么把數值讀到屏里來。
數值讀到屏中也是放在屏的內部地址里。
再把這個地址中的數值寫到PLC寄存器中。

主站蜘蛛池模板: 国产成人不卡| 色老头一级毛片| 制服第一页| 91视频聊天网| 精品日韩| 日韩黄色大片免费看| 一道本不卡免费视频| 一级网| 日产一区日产2区| 在线成人欧美| 农村妇女野外牲交一级毛片| 国产成人不卡亚洲精品91| 看亚洲a级一级毛片| 精品国精品自拍自在线| 国产精品日本欧美一区二区 | 午夜亚洲国产成人不卡在线| a一级毛片| 大杳蕉伊人狼人久久一本线| 中文字幕亚洲一区二区v@在线| 成人免费v片在线观看| 青草国产在线| 欧美情趣视频| 国产成人精品天堂| 国产精品天天看天天爽| 黄色动态网站| 婷婷色九月| 99久久国产综合精品成人影院| 国产免费看视频| 国产一区二区精品人妖系列| 免费国产高清视频| 欧美精品久久| 欧美日韩亚洲综合| 日本免费一区二区三区a区| 亚洲第一精品福利| 亚洲码在线中文在线观看| 呦系列视频一区二区三区| 1000部未满岁18在线观看污| 99久久久久国产精品免费| 97婷婷色| 91丨国产| 亚洲一区免费观看|