樓主  發表于: 2010-09-27 09:20
近三個月內,我已經遇到很多起三菱FX系列PLC通訊口燒壞情況
拆開PLC檢查,通訊芯片以及周邊的二極管有燒毀
并且這些PLC都是用EVIEW或威倫的屏連接的
我沒有調查具體屏的型號,但問題肯定與屏和連接電纜有關系

以下是幾個例子,可供參考:

武漢某客戶:
EVIEW屏連接FX1N-40MT-001,同時屏連接電腦,給屏供電部分某處短路,空開跳閘。結果PLC的通訊口,屏的串口皆燒毀。

濟南某客戶:
EVIEW屏連接FX1N-40MR-001,據稱是剛插上通訊電纜時,PLC通訊口壞。

連云港某客戶:
威倫屏與FX2N-32MR-001連接,PLC通訊口燒毀,過程不明。

溫州某客戶:
FX1N-60MT 通訊口燒毀23個!
他的使用方法是這樣:需要修改參數時,再拿威倫屏去連接PLC,不改參數時不連接,是帶電插撥的。因為經常要改這些PLC的參數,他只有一個屏,所以經常插來撥去,就燒了很多。

綜上所述,我認為以下情況會導致PLC通訊口燒壞:

1,屏與PLC都通電時進行插撥通訊電纜
2,兩者正常連接時,PLC或屏瞬間掉電再突然上電

請大家引起注意,避免類似故障
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
longzhong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 169 點
下載積分: 570 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2008-03-10
最后登錄: 2016-03-28
查看longzhong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-28 08:27
我前段時間用威綸屏+FX2n-48MT,也燒過通訊口。天啦!原來是觸摸屏惹的貨。
就拋開這個問題不談,其實威綸在我印象里也越來不行了,USB下載口經常不能通訊,有時能通訊卻不能被編程軟件識別,有時斷電重啟又可以了!客服那邊老是懷疑我電腦有問題,可公司的電腦我換了不止5臺測試都這樣,再說了,我用OMRON的PLC 、觸摸屏,臺達的觸摸屏,都是USB接口的。∫恢焙芊定!郁悶!

主站蜘蛛池模板: 久久国产精品成人免费| 国产美女亚洲精品久久久综合| 人与牲动交bbbbxxxx| 亚洲国产高清美女在线观看| 欧美黄色tv| 国产精品卡哇伊小可爱在线观看| 成人欧美一区二区三区的电影 | 一本色道久久综合狠狠躁篇 | 美国特级片| 丁香六月啪啪| 精品综合久久久久久8888| 香蕉免费一级视频在线观看| 一 级 黄 色生活片| 日本一级爽快片淫片高清| 亚洲国产一区在线| 免费在线黄色网址| 国产97视频| 国产成人精品久久亚洲高清不卡| 黄色三级三级三级免费看| 成人国产在线不卡视频| 国产呦系列 欧美呦 日韩呦| 欧美日韩另类在线| 亚洲不卡影院| 一本久道久久综合婷婷五| a一级免费视频| 九九精品久久久久久久久| 日本人爱爱视频| 日韩精品中文字幕视频一区| 亚洲福利院| 成人一区专区在线观看| 男女晚上日日麻批视频不挡| 欧美色xx| 国产一级毛片夜一级毛片| 国产免费一区二区| 国产综合自拍| 国产黄色一级大片| 国产黄色影片| 国产视频成人| 国产高清在线91福利| 国产精品一区二区三区高清在线 | 国产a毛片清高视频|