99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

pid
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pid的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-10-16 23:51
查看文章    

工業以太網交換機的可靠性:溫度vs.運動部件
2006年12月15日 星期五 11:28 A.M.
通常的觀點認為:在高溫的工業環境當中,對諸如以太網交換機等電子設備采用自然對流冷卻(通過散熱器和其它被動散熱手段)是顯而易見的選擇。用一位權威人士的話來說,無風扇電子系統能夠在重要盒層級(box level)提供“固態系統固有的可靠性”。但是,通常的觀點也許是錯誤的。

  工業系統通常具有寬敞的外殼,被安裝在儀表盤上或是現場,有合理數量的自由流動空氣環繞在系統周圍。而應用在工業場合的部件高度密集的信息設備通常會被安裝在工業控制中心里面,在那里空間是非常寶貴的。機架安裝的盒式結構的設備-例如那些架裝的以太網交換機-被設計的非常緊湊。當空氣流通受到限制的時候,內部的溫度就有可能升高,這樣就會導致操作溫度對平均故障間隔時間(MTBF)所造成的影響比潛在的機電故障率所造成的影響還要大。

  在為工業以太網交換機選擇冷卻技術的時候,最重要的考慮就是將要使用交換機的應用類型。對于以太網交換機來說外部條件非常重要,在只能對交換機系統進行非經常的目視檢查的應用當中,可能需要強制密封的、自由對流冷卻設備。環境因素-例如灰塵、昆蟲侵入和潮濕-即使在裝備了空氣過濾器的情況下也能夠損  
害風扇冷卻系統。同樣的,在微粒濃度很高區域(例如礦山)或是對風扇噪音無法接受的區域(例如電影演播室)室內安裝的交換機系統采用一種自由對流冷卻的密閉系統結構可能會比較好。

  當極端的環境狀況不是應用當中的支配因素,而且電機的噪音對設施的環境噪聲水平的影響也很小的情況下,風扇冷卻系統也可以提供比較高的可靠性。



  平均故障間隔時間測試
  最近有一個對被動冷卻和風扇冷卻的24口以太網交換機進行的平均故障間隔時間(MTBF)計算,該計算采用了Bellcore可靠性預計程序(RPP),這是一種受到廣泛應用的平均故障間隔時間預估方法。Bellcore可靠性預計程序(RPP)的基礎是系統部件參數,例如晶體管的數量、功率消耗和環境因素等。由于這個計算涉及了集成在各種交換機中的類似組件,因此總體上來說各家不同供應商的工業以太網交換機應該具有相類似的概況。

  在30℃的環境溫度下,被動冷卻式交換機的計算平均故障間隔時間(MTBF)為10年,略微超過風扇冷卻式交換機的平均故障間隔時間(MTBF):8年。在40℃的環境溫度下,平均故障間隔時間(MTBF)分別為:9.5年和7.5年。在50℃的環境溫度下,自然對流冷卻系統的平均故障間隔時間(MTBF)降低到了低于8年,而強制對流冷卻系統的平均故障間隔時間(MTBF)為大約7年。

  但是MTBF計算方法是有缺陷的,這個計算的基礎是系統操作時所在的環境溫度。而在現實當中,各個組件都是在一個外殼內部運行的,里面比環境溫度熱。而且根據數據趨勢的顯示,溫度是組件發生故障的因素之一。

  對運行溫度所進行的測量表明:對于機架安裝的以太網交換機來說,采用自然對流冷卻方式時內部的平均溫度比環境溫度高40℃。與之相比,采用風扇冷卻方式時的內部溫度只比環境溫度高15℃。這里25℃的溫度差別在任何環境溫度下基本保持不變。當外殼內部的運行溫度超過85℃時,就會對設備的可靠性造成影響。85℃是高度精密的電子部件所能允許的最高溫度。

  根據以上給出的內部溫度差數據,自然對流設計對于機架安裝式的交換機適合于最高45-50℃的環境溫度,在這種環境下還能夠保持正常的可靠性。在將內部運行溫度這個因素考慮進去以后,在其它環境條件相同的情況下,強制對流系統很可能反而具有更高的可靠性,即使對于較低的環境溫度也是如此。圖表中的2條曲線顯示了機架安裝式設計的交換機總體MTBF的計算結果,2條曲線分別顯示了在一定溫度范圍內帶有強制對流系統和不帶強制對流系統的交換機的MTBF計算結果。在2條曲線之間的空間就是采用自然對流設計(頂部的那個曲線)和采用強制對流設計時電子部件可靠性的差別。垂直的棒圖表示了機架安裝式交換機運行在環境溫度25℃的舒適房間內時的內部溫度計算結果。

  對于強制對流設計(左邊的棒圖),內部組件的運行溫度與環境溫度之間的溫差有15℃,因此內部組件的實際運行溫度為40℃。覆蓋在曲線上的左邊的綠色小點顯示了電子組件在外殼內部受到加熱的真實情況下,采用風扇冷卻方式的交換機的預期可靠性數據:7.5年。對于采用自然對流冷卻方式的交換機(右邊的棒圖),內部電子組件的運行溫度比室溫高25℃,因此其外殼內部的運行溫度為65℃。自然對流冷卻設計的交換機的可靠性也從9.5年直線下降到5.5年。

  灼熱的內部
  對封裝在一個盒子狀結構里面的電子部件進行冷卻是一個挑戰,這個挑戰很可能會更大程度的變成我們的需要。研究表明通訊和網絡系統領域所有類型電子設備的單位面積電子產品熱負荷(瓦特/平方英尺)在過去的十年當中已經增加了超過10倍,而且還將繼續增加。

  工業領域的工程師們正在努力工作,發展更高效的散熱設備來改善較高操作溫度帶來的不利影響。減小波形因數、采用銅材料來獲得更好的導熱性能、采取更加先進的散熱結構(波浪狀結構、薄片形結構、micro-forged或者machined fin結構)在即使空氣流通受到限制的情況下也能消散比較高的熱負荷。就像世間的任何事情一樣,冷卻內部電子組件的效率更高也直接表明了產品的可靠性更高,這比紙上談兵的計算發生機電故障的潛在可能性要有說服力得多。

  關于強制對流設備會給工業系統帶來無法接受的不可靠性的觀念是非常流行的,以至于許多工業以太網交換機供應商紛紛自動的把“沒有移動部件”當作默認的解決方案。實際上更為合理的說法應該是風扇冷卻方式和被動冷卻方式在工業應用領域各有其得天獨厚的應用天地。

  在“臟”的應用環境當中,為了達到令人滿意的可靠性程度必須采用密封盒結構和自然對流結構。在環境污染不是主要因素的應用場合,風扇冷卻方式也許是更好的選擇。在不斷增加的工業應用當中,目前“顯而易見”的選擇-自然對流-也許會再也不會那么“眾望所歸”了。  

syb_shen
山外有山,人外有人!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 189 點
下載積分: 810 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2018-01-23
查看syb_shen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-21 11:25
(轉)
工業以太網交換機的可靠性:溫度vs.運動部件查看文章    

主站蜘蛛池模板: 咪咪久久| 国产精品亚洲精品爽爽| 狠狠色丁香久久综合婷婷| 国产一级特黄aa大片软件| 成人午夜激情| 久久久欧美综合久久久久| 亚洲视频综合网| 国产精品视频视频久久| 国产精品视频流白浆免费视频 | 男女晚上激烈的拍拍拍免费看| 黄色.www| 花蝴蝶亚洲一区二区三区| 小明精品国产一区二区三区| 天堂婷婷| 精品91自产拍在线| 免费永久国产在线视频| 久久91精品综合国产首页| 欧美亚洲国产视频| 香蕉乱码成人久久天堂爱免费| 成年大片免费播放视频人| a黄色一级片| 国产成年人在线观看| 欧美高清激情毛片| 上海毛片| 国产午夜视频| 欧美午夜一艳片欧美精品| 一级aaaaaa毛片免费| 国产无限制自拍| 欧美成人tv在线观看免费| 三级黄色的| 国产91久久精品一区二区| 免费特级片| 亚洲欧美日韩国产精品26u| 99久99久6久热在线播放| 伊人伊狠亚洲综合影院| 亚洲综合图色40p| 黄色视屏日本| 中国女人freexxxx性mp4| 青草在线视频| 国产丝袜护土调教在线视频| 久久久久女人精品毛片|