樓主  發表于: 2010-10-31 22:58
      這幾天幫人家用廣數系統改造一臺小設備,搞得一場虛驚,說明書上提示驅動的控制電源必須和動力電源同時供電或先于動力電源供電,我在設計供電線路時,驅動的控制電源經隔離變壓器及單級自動開關供電,而動力電源由面板按鈕控制一個接觸器,由接觸器來通斷驅動動力電源,結果-------驅動的控制電源通電幾秒后,驅動器顯示err--03報警且無法消除,提示驅動主電源電壓低,之后啟動接觸器提供動力電源,還是同樣報警不能消除,不會是因為某些意外原因,新驅動就壞了吧,急死我了!
咨詢廣數技術人員,提示使控制電源和動力電源同時接通,一試果然---。

有類似經歷同行,請談談看法

主站蜘蛛池模板: 日韩一级一片| 亚洲 欧美 日韩在线综合福利| 亚洲tv精品一区二区三区| 国内精品一区二区在线观看 | 99久久精品免费看国产麻豆| 外国黄色一级| 成人黄色小视频| 欧美成人观看| 国产伦精品一区二区三区免费迷| 黄频大全| 99久久www免费人成精品| 久久久久久久国产免费看| 婷婷在线免费观看| 在线国产播放| a级毛片免费高清毛片视频| 日本黄色三级网站| 亚洲成熟xxxx| 成人在线网| 免费午夜不卡毛片| 欧美视频一区二区在线观看| 国产美女自拍视频| 国产精品第一区亚洲精品| 韩国一级特黄清高免费大片| 二区在线观看| 国产精品一区久久精品| 久久国产精品永久免费网站| 欧美一区二区三区黄色| 香蕉视频在线网址| 亚洲国产日韩在线观看| 在线观看人成午夜影片| 96精品视频| 一级毛片女学护士| 久久99精品久久久久久欧洲站| 日本伊人精品一区二区三区| 四色永久| 老色影院| 亚洲一区二区三区视频| 亚洲成年网站在线777| 亚洲视频一区在线播放| 亚洲精品高清国产一久久| 在线观看国产一区|