現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
3相380V   12KW,估算電流25A,按32A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為15A左右。
單項220V   3KW,  共12支,總功率36KW,按3相星形連接,估算電流70A,按80-90A選的電氣材料,結果測得實際每相的電流為18A左右。
為什么實際電流這么小?與電動機的估算不一樣。
對于加熱的設備,電流值該如何估算?
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-10 09:42
加熱管的電流計算

現遇到以下情況:
負載為電加熱管。
12kw為三相總功率,分3相后4KW/相,根據公式1KW電流I=1000/380=2.63A再乘以4KW就=10.53A,因三相380V的接線均為三角行聯接所以再乘以1.732=18.23A,由于加工發熱管時功率有一定的偏差或現場實際電壓(偏低370V或偏高390V)的影響而對實際電流的變化偏小或偏高。15A也算正常。

根據公式1KW電流I=1000/220=4.54A,再乘以4KW=18.18A    18A肯定沒問題


書上公式不會錯,不知是老師沒教好,還是你沒記好。



配電源線更有學問啦!如容性負載、感性負載、阻性負載、

主站蜘蛛池模板: 日本黄色大片| 亚洲日韩中文字幕一区| 亚洲欧洲一二三区机械有限公司| 国产在播放一区| 婷婷色综合网| 国产在线精品一区二区夜色| 手机在线观看亚洲国产精品| 91桃色视频| 久草小区二区三区四区网页| 亚洲二区在线视频| 免费观看欧美一级高清| 国产在视频线精品视频二代| 真实一级一级一片免费视频| www.婷婷| 久久18| 老司机成人免费精品视频 | 国产在线成人精品| 黄免费看| 26uuu久久| 国产精品成人免费| 九九久久国产精品| 欧美亚洲国产精品久久久| 亚洲欧美久久一区二区| 91在线老王精品免费播放| 久久国产精品岛国搬运工| 中日韩精品视频在线观看| 在线观看一级毛片| 污网址| 免费视频网站一级人爱视频 | 国产成人精品日本亚洲11| 精品视频麻豆入口| 免费网站看片| 青青热久| 日本人爽p大片免费看| 亚洲狠狠搞| 亚洲欧美在线综合| 亚洲一区在线免费观看| 91久久在线| 91不卡视频| 91果冻传媒文化有限公司| 99成人国产精品视频|