樓主  發表于: 2010-11-26 22:33
三菱伺服系統,采用三菱Q系列PLC控制,設置的是用脈沖控制,在運行時會出現參數不變的情況下,機構跑的位置會變化!初步懷疑是有脈沖干擾,求教高手有什么方法可以判斷是否真的為脈沖干擾,是的話有什么方法可以解決
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-21 06:20
引用
引用第1樓ymmfa于2010-11-26 22:37發表的  :
用程序讓伺服跑固定的位置,比如右一百萬個脈沖,左一百個脈沖。如次很多次看跑的位置對不。
使用良好的接地和優質的屏蔽線會好一些。
所以很多系統會考慮使用總線控制,可能就是為了防止這種現象。

你好!我沒用過伺服,請問伺服能存儲控制信息嗎?我意思是PLC能否通過485通信直接控制伺服驅動器完成任務?

主站蜘蛛池模板: 国产成人亚洲精品老王| 高清毛片一区二区三区| 欧美一区二区三区不卡视频 | 台湾成人性视频免费播放| 456亚洲老头视频| 玖玖视频精品| 一区二区国产一区二区a4yy| 那里有毛片看| 国产成人高清亚洲一区久久| 国产精品久久久久乳精品爆| 日韩国产欧美视频| 一级二级三级毛片| 中文字幕永久在线视频| 国产一级特黄全黄毛片| 国产精品入口麻豆高清| 欧美日韩系列| chinese国产videoxx实拍| 日韩毛片欧美一级a网站| 在线播放黄| 国产成人精品福利色多多| 黄色 在线播放| 99精品国内不卡在线观看| 国产亚洲欧洲精品| 嫩草精品| 91果冻传媒文化有限公司| 久草视频手机在线观看| 中国帅小伙肌肉gaysextube| 欧美三级在线观看视频| 国产中文字幕在线| 碰超在线| 精品在线91| 欧美成人手机在线| 91久久99| aaa一级特黄| 一级黄色国产片| 久久一本精品久久精品66| 成人一级黄色大片| 国产v精品成人免费视频71sao| 黄色免费一级播放片| 国产人成午夜免费噼啪视频 | 中文字幕日本亚洲欧美不卡|