樓主  發表于: 2010-12-04 19:15
給位老師
我用S7-200的PLC與三菱的變頻器FR-720做通訊  
  寫運行指令可以起停  但是頻率是外表的!  
寫頻率指令不可以改變頻率  !感覺是變頻器參數問題!
請問改哪些參數可以用發來的頻率 !本人新手  謝謝各位老師啦
[ 此帖被小小的菜鳥在2010-12-05 11:30重新編輯 ]
taojie718
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 352 點
下載積分: 790 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2019-04-10
查看taojie718的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-05 08:28
看完你的問題,首先可以確定你兩邊的通訊參數是設定的正確的
不能寫頻率可能有以下原因
1、主頻設定方式未修改,修改主頻設定方式,選用RS-485  。
2、確定你的通訊方式,是MODUS通訊還是自由口通訊,若為自由口通訊,檢測下效驗碼計算是否正確。
聲明:本人三菱的變頻器沒有用過 若有什么地方說得不對請大家指正。

主站蜘蛛池模板: 一级黄大片| 亚洲经典在线观看| 国产精品成人aaaaa网站| 亚洲国产精品一区二区三区| 久久不射网| 欧美做爰xxxⅹ在线视频hd| 黄色影院免费| 国产精品玖玖玖在线观看| 欧美一区综合| 亚洲精品色图| 91视频中文字幕| 亚洲国产精品久久卡一| 欧美wwww| 国产人体视频| 国产麻豆影院| 亚洲精品欧美精品日韩精品| 九一国产精品视频| 达达兔欧美午夜国产亚洲| 草逼com| 91最新视频在线观看| 国产一区二区精品久久凹凸| 欧美日韩国产高清一区二区三区| 一级做a爰片欧美一区| 日韩免费高清一级毛片在线| 欧美色噜噜| 国产成人不卡| 韩国黄色毛片| jiz欧美高清| 国产精品久久久久久久久久久威 | 亚洲福利视频网| 最新欧美精品一区二区三区| 一级黄a| 一级生活毛片| 亚洲色视频在线播放网站| 男女爱爱免费高清| 欧美成人乱弄视频| 国产v欧美v日韩在线观看| 黄色一级视频播放| 黑人和黑人激情一级毛片| 91免费观看视频| 9ⅰ视频在线播放|