   我們公司現在上了2臺2500KVA的變壓器,負荷容量約為5500KW請問下市否過負荷?打算在原來的基礎上在上臺2000KVA的變壓器為2線用,負荷量約為5500KW,這個設想可以嗎?也就是說7000KVA的變壓器可以帶11000KW的負荷嗎?急。。。。
lty504351
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1193 點
下載積分: 18253 分
在線時間: 318(小時)
注冊時間: 2009-10-12
最后登錄: 2025-06-05
查看lty504351的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-09 11:25
關鍵取決于負載率,還要看功率因數,不能完全按照設備銘牌上的功率相加,這個沒有實際意義
干到老,學到老

主站蜘蛛池模板: 国产婷婷综合在线视频| 欧美激情首页| 欧美三级在线观看视频| 在线观看精品自拍视频| 日本黄大片在线观看| 自偷自偷自亚洲首页精品| 全国精品影院| 精品三级在线| 国产91精品在线观看| 亚洲国产一区二区三区a毛片 | 五月婷婷六月丁香综合| 国产欧美在线观看一区| 香蕉免费一区二区三区在线观看| 欧美黄网站免费观看| 日韩在线观看网址| 亚洲欧美国产日本| 国产高清资源| 国产三级网站| 日韩最新视频一区二区三| 亚洲天天综合色制服丝袜在线| 激情丁香网| 国产成人综合一区精品| 亚洲成年网| 午夜精品在线视频| 91视频高清| 欧美一级毛片片免费| 一区二区国产一区二区a4yy| 久久色图| 国产在线一91区免费国产91| 中文字幕日产乱码偷在线| 色综合91久久精品中文字幕| 黄色看片网址| 亚洲在线小视频| 我就色色综合网| 爱爱欧美| 日韩精品视频免费网址| 啪啪国产| 国产大尺度福利视频在线观看| 日韩18视频在线观看| 久草在线香蕉| 欧美特黄a级高清免费看片|