   各位大俠好!我有個難題請大家幫忙!我公司用電負載100KW,原來在車間安裝了計量表3*3(6A),互感器150:5的,現在供電方又在變壓器房安裝了計量表3*1.5(6A),互感器是一樣,現在安裝的表比原來的表每月多4-5000度電,變壓器房距離車間100M,所用線徑70平方毫米,線電流三相不平衡,高的190左右,低的130左右,請大俠們幫我分析分析造成計量誤差的主要原因在哪里?非常感謝!!!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70698 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-20 14:36
配電房的計量大于車間計量屬正常。但是不能相差太大。首先應該將二塊計量表做一下校驗。同時盡量地將三相負載做一次平衡。

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品一区国产二区| 日韩最新视频一区二区三| 国产不卡在线蜜| 高清视频 一区二区三区四区| 国产精品七七在线播放| 欧美亚洲国产另类| 亚洲国产精品久久网午夜| japanese亚洲人妖| 久久综合网址| 中文字幕日韩欧美一区二区三区| 免费一级片在线| 国内精品亚洲| 国产高清视频在线观看不卡v| 黄色网址你懂的| 东京加勒比中文字幕波多野结衣| 九九爱这里只有精品| 青草视频在线观看视频| 亚洲加勒比久久88色综合1 | 亚洲欧美在线观看91偷拍| 九九香蕉| 久久国产精品男女热播| 毛片一级| 亚洲成人第一页| 成 人国产在线观看高清不卡| 欧美成人片在线| 国产一区二区免费福利片| 国产福利在线| 国产精品情人露脸在线观看| 黄色变态网站| 啪啪官网| 道日本一本草久| 精品九九九| 精品一区二区影院在线| 99pao成人国产永久免费视频| 国产精品福利在线播放| 国产香蕉在线观看| 国产一区二区三区播放| 九九小视频| 国产在线一卡| 国产亚洲精品自在久久不卡| 国产综合亚洲欧美日韩一区二区|