99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

avin
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看avin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-20 09:43
想用歐姆龍(CJ1G-H44CPU)主站模塊與西門子的s7-200通過Profibus總線通信,之前已經有連接號一個歐姆龍從站模塊和此主站通信完成,現在想把s7-200的數據傳到主站,請教應該怎么設置
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-01-16
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-20 11:39
在PROFIBUS下,CJIG和S7-200都做從站,上位機OPC做主站,S7-200的數據可以通過OPC轉給CJ1G
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-01-16
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-12-21 14:25
可以做主從網絡,我只做過西門子的,用西門子的舉例。
一個S7-200做主站,一個S7-200做從站,之間用RS-485連接,可以用NET_EXE通訊向導,設置好就行了,
OMRON的和西門子的主從網絡也是可以做的,我沒做過,不能給你具體是說法,OMRON端應該要一個485的通訊模塊,然后編程。

主站蜘蛛池模板: 一级黄色斤 | 在线观看91精品国产hd | 国内拍拍自拍视频在线观看 | 亚洲精品手机在线 | 中文字幕影视 | 黄色网址视频 | 亚洲综合网站 | 国产成人久久精品激情91 | 国产一区二区三区美女图片 | 国产免费高清 | 成人a影片在线观看 | 色婷婷色综合缴情在线 | 国产免费又色又爽视频 | 国产视频在线观看福利 | 激情综合网五月激情 | a爱做片免费网站 | 色综合色 | 一国产一级淫片a免费播放口 | 亚洲丶国产丶欧美一区二区三区 | 一区二区三区视频网站 | 高中生精品视频在线观看 | 国产乱人伦精品一区二区 | 黄色网页免费大全 | 婷婷色青基地 | 日本一级特黄啪啪片 | 中文字幕在线视频播放 | 国产亚洲欧美日本一二三本道 | 在线免费观看国产视频 | 亚洲黄视频在线观看 | 色婷婷综合久久久久中文一区二区 | 爱爱视频免费看 | 黄网久久 | 国产精品新婚门 | 欧美一二三区 | 一级特黄色毛片免费看 | 1024手机在线观看旧版国产 | 91天堂亚洲精品一区 | 成人国产视频在线观看 | 国产大尺度吃奶无遮无挡网 | 亚洲污 | 亚洲最大情网站在线观看 |