樓主  發表于: 2010-12-27 08:36
是這樣的,昨天在一個小廠里有套設備有問題,去看了一下,是三菱1N的PLC和三菱變頻器通訊,前前后后弄了1個小時,原來是通訊板壞了,買了個新的好了。PLC只是控制變頻器做正轉,反轉和頻率更改寫入這幾個功能。現在有2個問題不明白,一個是假如PLC是1S的,通訊板能否用1N-485-BD?第2個問題是在PLC和變頻器通訊時,怎么計算程序里邊用到的數據寄存器有多少個?比如PLC只是控制變頻器做正轉,反轉和頻率更改寫入這幾個功能,數據寄存器用幾個應該怎么計算?望高手賜教,再次感謝!!!
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-29
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-27 10:13
做過類似的,但沒有做過三菱的
1.寄存器的多少及相;關地址都是由變頻器決定的,具體多少個我們是無法知曉的,只能知道開放了多少個給用戶操做,比如臺達的AB伺服基本上都開放了
2. 例如:即使變頻器內指令的是DT100,而我們在PLC編程中也已使用DT100,但這兩個DT100是互不搭架的,也互不影響,前者是指變頻器內的DT100,后者是指PLC中的DT100,這個在專用指令上實際已隔開的兩回事
3.再如說: 正轉在地址DT100,一為正轉,零為停,反轉在DT101同樣一為反轉零停,頻率在DT200
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(匯榮鋁業) 感謝分享

    主站蜘蛛池模板: 高清亚洲 | 国产欧美成人免费观看视频 | 看黄色免费片 | 久久久鲁 | xxxxx大片在线观看 | 国产高清视频在线播放 | 亚洲国产精品久久久久秋霞66 | 一级免费看片 | 欧美在线一区二区三区 | 国产精品亚洲综合第一区 | 亚洲午夜久久久精品影院视色 | 亚洲无线码1区 | 国产综合网站 | 在线精品日韩一区二区三区 | 久久黄色免费网站 | 欧美性色黄大片www 欧美性色黄大片一级毛片视频 | 欧美曰b| 国产精品久久久久影院 | 在线看黄网址 | 国产成人8x视频一区二区 | 毛片大全高清免费 | 成人免费看片网站 | 真人特级毛片免费视频 | 性做久久久久久网站 | 91久久国产成人免费观看资源 | 无码免费一区二区三区免费播放 | 午夜综合 | 小泽玛利亚一区二区 | 黄色免费网络 | 人人九九精 | 99久久精品国产国产毛片 | 成人在线视频免费观看 | 免费看片子 | 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊 | 国产成人亚洲精品影院 | 国产高清免费午夜在线视频 | 国产精品特黄一级国产大片 | 欧美α一级毛片 | 色播欧美 | 草草国产| 91久久精品青青草原伊人 |