樓主  發表于: 2010-12-27 17:48
圖片:
背景是這樣:公司現在進了一批電機,用的是SANCH變頻器控制,PLC是三菱的FX-3G,現在目的是要把變頻器和PLC連接,運行起來,過2天就要調試了
現在直接進入我的問題:
   一:變頻器和PLC能 不在程序里做通訊而直接接線,用變頻器的控制面板進行控制嗎?
   二:下面附一圖,如果我現在就想要電機:“正轉,故障輸出”,那么那線應該怎么連?
   三:報警輸出有RA,RB,RC,旁邊有提示說AC  250V 2A 以下,DC  20V 2A以下,這個是什么意思,要怎么接,我僅僅想要的是故障輸出,我怕我接錯了,PLC燒了就麻煩了。
求各位大蝦一定要幫小弟這個忙!!
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2025-04-21
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-27 21:46
1.設置變頻器[內部與外部控制]
2.乾接點[不帶電接點]
3.RA,RB,RC是乾接點a,b輸出
樓主留言:
能給我QQ號嗎,我還有幾個問題想請教一下

主站蜘蛛池模板: 亚洲免费网址| 大陆1区二区三区| 免费网站看v片在线观看| 日韩中文字幕不卡| 亚洲精品色一区色二区色三区| 高清不卡毛片| 久久综合丁香激情久久| av18在线播放| 毛片日韩| 伊人青青视频| 欧美成人性色大片在线观看| 国产美女视频网站| 91视频丝瓜| 欧美成人三级伦在线观看| 亚洲在线a| a高清免费毛片久久| 久久亚洲伊人成综合人影院| 午夜一级精品免费毛片| 成人欧美在线| 国产亚洲精品一区二区在线观看| 理论亚洲区美一区二区三区| 久久精品国产免费看久久精品| 中文字幕有码视频| 日本免费二区三区久久| 伊人手机在线视频| 欧美日本一区亚洲欧美一区| 国精品日韩欧美一区二区三区| 精品视频在线观看一区二区三区 | 欧美日韩久久毛片| 国产成人精品一区二区| 最新国产在线视频| 精品国产免费观看| 天天好比网| 亚洲国产一区二区三区青草影视| 91大神成人偷拍在线观看| 一区二区高清视频| 日本黄色小视频网站| 邪恶工番口番大全全彩色| 免费在线黄网站| 免费黄色国产视频| 国产一区在线看|