今天去調試變頻器遇到個棘手的問題,大家幫我分析下。主要問題出在模擬量輸入變頻器的環節上。開始用了個壓力變送器,是兩線制的。我的接線是外部24V供電,正極出來連接變送器的正,變送器的負連接變頻器模擬量輸入2的AI2+,AI2-連接直流電源的負。能使用,輸入信號也有,變送器的液晶顯示也有壓力顯示。但是因為選的壓力變送器量程小了,換了個新的同品牌的。我接上線后一試,報模擬量丟失故障。我把AI2-拆下來,把萬用表串進去測電流,有7mA左右。但是查看變頻器內指示該模擬量信號的參數始終沒有,而且還是報模擬量丟失故障。我于是把用來做模擬量給定的電位計從通道一拆下來,接入壓力變送器的信號。把DIP設成4~20mA,其他參數也調整,結果就可以使用,也能看到輸入的信號跟壓力變送器顯示的百分數相同。我又把兩路模擬量輸入都拆下來,分別測量兩路的電阻,結果模擬輸入1的電阻在250歐姆左右,模擬輸入2的電阻幾乎為0。至此我只能判斷是模擬通道2壞了。不知道我的判斷對不對?變頻器端子圖如圖。模擬輸入1時接的是13/14號端子,模擬輸入2接的是17/18號端子。DIP開關設置都沒問題。
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2025-07-22
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-17 23:37
我覺得還需要注意一個問題的,模擬量有輸入一般常用的有兩種,一種是電流形式,通常是0-20MA,還有一種是電壓形式的,一般是0-5v或10v的,而有的變頻器也提供兩種這樣不同信號的輸入端口,是不是樓主的變送器輸出的信號不一樣。

主站蜘蛛池模板: 在线无限看免费网站| 手机看片高清国产日韩片| 日韩亚洲人成在线| 免费一级毛片不卡不收费| 国产黄网站| 麻豆va在线精品免费播放| 国产限制路线1线路2线路3| 婷婷99精品国产97久久综合 | 国产成人系列| 喷潮白浆直流在线播放| 国产免费色视频| 男女啪啪抽搐一进一出小| 亚洲另类欧美日韩| 999成人国产精品| 久久香蕉国产观看猫咪3atv| 亚洲欧美日韩一区二区在线观看| 欧美一级特黄视频| 国产日产亚洲欧美综合另类| 看片地址| 黄色一级毛片免费| 91视频网址| 国产精品久久久久久久9999| 久久婷婷激情| 欧美成人免费午夜全| 午夜精品同性女女| 亚洲婷婷综合网| 4388x17亚洲最大成人网| 一级a性色生活片久久毛片| 日本a黄| 中文字幕在线观看一区二区| 在线观看黄| 成人性色生活片免费网| 免费在线你懂的| 欧美亚洲人成网站在线观看刚交| 国产夫妇精品自在线| 国产欧美日韩视频在线观看一区二区 | 亚洲聚色| 在线入口| 成人中文字幕在线观看| 网红福利在线| 伊人影院视频|