樓主  發表于: 2011-03-17 16:36
本人現遇到一個棘手問題:我工廠的DCS控制系統采用的是昆騰170 51CPU,現場通訊采用的是MB+通訊網絡,這段時間經常出現所有設備同時跳,F象,觀察程序運行狀態,cpu運行正常,無故障顯示,plc發出的驅動信號正常,但設備的運行信號會出現瞬時丟失現象,但馬上恢復正常,經過多次觀察發現是cpu發出的驅動信號在與IO模塊通訊過程發生丟失造成系統設備跳停,俱所為的通訊故障,我檢查現場mb+通訊電纜發現電纜阻抗與理論計算不一樣,理論計算通訊電纜兩端跨接終端電阻后的阻值應在60歐姆左右,但測量值在90歐姆左右,那位專家幫忙分析一下,通訊數據為什么會出現瞬時丟失現象?

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品中文字幕乱码| 国产精品免费观看网站| 57pao一国产成永久免费 | 欧洲精品在线观看| 久青草网站| 亚洲欧美日韩在线| 国产男女视频在线观看| 国产精品色图| 亚洲 日本 欧美 中文幕| 91热爆在线精品| 亚洲一级特黄| 色婷婷综合久久久| 欧美日韩免费在线| 特黄特a级特别特级特毛片| 国产90后美女露脸在线观看| 亚洲99久久无色码中文字幕| 97精品国产| 日韩精品一区二区三区免费视频| 国内自拍网址| 麻豆果冻传媒精品二三区| 国产成人精视频在线观看免费| 日韩欧美亚洲国产高清在线| 一级免费片| 亚洲日本在线免费观看| 成人满18在线观看网站免费| 免费看黄色毛片| 欧美色一级| 国产精品成人久久久| 黄色小视频网| 国产成人精品日本亚洲18图| 久久99精品久久久久久青青91 | 日本特黄高清免费大片爽| 亚洲国产麻豆| 青青草久草在线| 国产成人91一区二区三区| 国产精品日本不卡一区二区| 香蕉视频免费播放| 美国a级| 高清在线一区| 狠狠色噜噜狠狠狠97影音先锋| 黄色片子在线观看|