    小弟在看完三菱編程手冊PID控制部分后有這個問題,實際調試中經常會把P;I;D;以及SV;采樣周期等參數放到觸摸屏上,以方便隨時更改。
  但這里看到例程中這些參數都是以SM402為起始的語句中,SM402只在PLC運行時掃描一個周期,那這樣不是在一個周期以后的運行中無法修改了?想要修改還得停了PLC,修改后,再次運行PLC。這一起一停很是麻煩。
  這里小弟想請教下怎么寫才能讓PLC運行過程中也可以修改PID控制參數。不知道把語句起始的SM402改成SM400可以嗎?這樣會不會出錯?我手頭沒有PLC,我法測試。或者還有什么方法可以做到這個要求。要是能有例子程序那就更好了。
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2025-06-05
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-23 19:57
直接修改相應的P,I,D,SV等數據寄存器的數據就可以了

主站蜘蛛池模板: 免费中文字幕在线| 国产日产精品久久久久快鸭| 一区二区三区视频观看| 国产美女一级视频| 久久伊人草| a毛片视频| 全黄性性激高免费视频| 国产成人a∨麻豆精品| 黄色一级片视频| 久久精品免费| 真不卡网站| 中文字幕日本一级高清片| 国产丝袜第一页| 性爽交免费视频| 国模私拍福利一区二区| 亚洲欧美日韩国产精品第不页| 中文字幕s级优女区| 国产www在线播放| 黄色网址视频| 国产日韩一区二区三区在线观看| 欧美日韩第一区| 亚洲成人综合视频| 亚洲自拍激情| 最新国产成人盗摄精品视频| 老师xxxxbbbb| 在线观看www成人影院| 国产三级在线观看视频不卡| 91精品日韩| 免费一区二区三区四区五区| www.成人.com| 成人18免费网| 国产日韩欧美91| 国产免费自拍| 萌白酱粉嫩福利视频在线观看| www.91视频.com| 久久久精品免费观看| 欧美一区二区三区大片| 亚洲一区二区三区高清不卡| 91精品国产91久久久久久最新| 日本免费黄色小视频| 成人亚洲国产|