描述:12
圖片:
請大家看看這個星三角起動的主回路里兩個熱繼電器的電流值應該和電機的額定電流是什么關系



我說明下,這是個星三角的一次回路,FR1和FR2不同時存在,我就是見過這兩種用法分別存在的回路,所以想問下這種用法的區別
應該利于調整FR的值
[ 此帖被redrock99在2011-08-04 22:49重新編輯 ]
thcgw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 389 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2018-02-05
查看thcgw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-20 09:45
1、如果是Y-Δ啟動一次線路沒必要設FR2。如果電機是2Y-Y雙速接法,將圖中U1V1W11與U2V2W2對調此線路就合理了。

2、另外還有一種特殊情況就是KM2如果有一組觸點接觸不好(現實中我遇到過),造成缺相運行,電機上加的還是三相而實際上只有兩相線圈參加運行,電流增加達不到FR1的保護點,增加FR2應該有必要。必定FR1啟動時經過的電流很大,FR1設定的保護點應該在電機額定電流的1.2倍以上。增設FR2可以將其設定為電機額定電流的1/2的1.05~1.1倍上。

主站蜘蛛池模板: 国产精品视频一区二区三区w | 精品91视频 | 久久久美女视频 | 免费国产人做人视频在线观看 | www.黄色片.com| 男女性高爱潮免费的国产 | 日本人69视频在线观看 | 日韩欧美国产高清 | 国产精品人成人免费国产 | 国产在线观看自拍 | 天天影视色香欲综合网老头 | 国产日韩欧美在线一二三四 | 久久久久久久国产精品毛片 | 欧美日韩国产一区二区三区 | 欧美色图亚洲自拍 | 久久人人插 | 麻豆传媒入口直接进入免费 | 国产日韩欧美精品一区二区三区 | 久久国产欧美另类久久久 | 欧美黄色免费网址 | 国产女人久久精品 | 日本特黄特色高清免费视频 | 欧美午夜理伦三级在线观看 | 99久久99这里只有免费的精品 | www.日本一区| 国产伦精品一区二区 | 国产不卡在线视频 | 爱爱免费播放视频在线观看 | 综合久久综合 | 521香蕉在线观看视频 | 黄色三级毛片视频 | 视频在线二区 | 麻豆果冻国产91在线极品 | 一级毛片一级片 | 久久超级碰 | 1024黄| 青青青爽国产在线视频 | 特级全黄一级毛片视频 | 麻豆404| 中文在线免费看视频 | 看片在线观看免费 |