各位,我想用三菱的運動控制CPU設計一個伺服進給系統,
1、請問外部傳感器的開關量信號送入運動控制CPU  Q172UN是否一定要通過Q172LX模塊,可不可以直接使用普通的輸入輸出模塊?
2、請問在設計模塊的過程中,運動控制器CPU的輸入輸出模塊是否一定要和PLC CPU的輸入輸出模塊分開?
3、下圖運動控制用戶手冊中關于I/O分配的解釋,請問有何意義?


謝謝您的解答
xhl6788
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 256 點
下載積分: 299 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2009-07-20
最后登錄: 2022-12-01
查看xhl6788的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-25 12:29
1、Q172LX  這個是伺服系統輸入模塊 一般有限位開關和近點狗,這個不能用普通的I/O信號代替的。
另外用運動控制CPU可以使用絕對系統這些伺服信號可以不要。
2、模塊可以分開也可以不分,不分開運動CPU的尋址范圍不大,小系統可以這樣做。直接用運動SFC編程序,不用QCPU的梯形圖。

3、分開后,地址屬于各自的CPU ,也就說QCPU只能用X 、Y點 ,運動CPU 只能用PX、 PY點 。

主站蜘蛛池模板: 成人伦理影院| 大学生一级特黄的免费大片视频| 俺去啦网婷婷| 欧美日韩aa一级视频| 久久成人黄色| 免费在线色视频| 91久久综合九色综合欧美98| 亚洲步兵一区二区三区| 中国一级毛片录像| 伊人久久青青| 性xxxxxxx18老师| 九九99热久久精品在线6手机| 午夜视频免费在线观看| 久久成年视频| 日韩黄色三级| 欧美三级视频在线观看| 韩国黄色毛片| 高清国产天干天干天干不卡顿| 亚洲精品国产成人中文| 日韩国产欧美一区二区三区| 网站污污| 免费在线播放黄色| 欧美性禁片在线观看| 国产自产视频在线观看香蕉| 国产不卡在线观看| 日韩福利视频在线| 人人爱爱人人| 亚洲一区二区约美女探花| 国产一级特黄aaaa大片野外| 91青草久久久久久清纯| 国产欧美二区三区| 色婷婷综合在线| 亚洲精品国产摄像头| 夜色爽| 91免费在线视频观看| 曰本一级毛片免费| 免费性生活视频| 欧美成人免费高清视频| 国产v欧美v日本v精品| 狠狠色噜噜狠狠狠狠2022| 麻豆91hd|