各位,我想用三菱的運動控制CPU設計一個伺服進給系統,
1、請問外部傳感器的開關量信號送入運動控制CPU  Q172UN是否一定要通過Q172LX模塊,可不可以直接使用普通的輸入輸出模塊?
2、請問在設計模塊的過程中,運動控制器CPU的輸入輸出模塊是否一定要和PLC CPU的輸入輸出模塊分開?
3、下圖運動控制用戶手冊中關于I/O分配的解釋,請問有何意義?


謝謝您的解答
xhl6788
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 256 點
下載積分: 299 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2009-07-20
最后登錄: 2022-12-01
查看xhl6788的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-25 12:29
1、Q172LX  這個是伺服系統輸入模塊 一般有限位開關和近點狗,這個不能用普通的I/O信號代替的。
另外用運動控制CPU可以使用絕對系統這些伺服信號可以不要。
2、模塊可以分開也可以不分,不分開運動CPU的尋址范圍不大,小系統可以這樣做。直接用運動SFC編程序,不用QCPU的梯形圖。

3、分開后,地址屬于各自的CPU ,也就說QCPU只能用X 、Y點 ,運動CPU 只能用PX、 PY點 。
zxbpc
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zxbpc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-25 23:04
來看看

主站蜘蛛池模板: 毛片h| 一区二区三区免费视频 www| 免费久久一级欧美特大黄| 国产精品久久久久久小说| 91精品国产欧美一区二区| 九九精品视频在线播放8| 五月天婷婷网亚洲综合在线| 91精品国产薄丝高跟在线看| 久操青青| 日韩欧美二区| 在线成人福利视频| 免费岛国片| 国产a高清| 国产欧美在线视频| 狠狠亚洲婷婷综合色香五| 6080欧美一区二区三区四区| 国产亚洲精品国产| 欧美啊啊| 日韩在线亚洲| 亚洲精品高清在线一区二区三区| www.国产嫩草在线观看| 久久精品国产74国产| 日韩在线一区视频| 亚洲自拍色| 成人αv在线视频高清| 免费看一级特黄a大片| 欧美伊人久久久久久久久影院| 国产片自拍| 国产美女主播在线| 国产精品成人免费观看| 银杏视频影院在线看| 97福利社| 99久久免费午夜国产精品| 国产成人亚洲综合a∨婷婷| 精品福利视频在线观看| 久久熟| 久久国产精品免费视频| 欧美sese| 麻豆视频免费在线观看| 男女做污污无遮挡激烈免费| 欧美综合另类|