我用LG-K120的PLC來控制三菱MR-J2-200A伺服,可是我發現LG的PLC發出的信號是P40是脈沖信號和P42是方向信號,可是三菱伺服是PP是正轉的脈沖信號端,NP是反轉信號端,只要把P40的脈沖信號給到PP是正傳,P40的脈沖信號給到NP就是反轉,P42沒有用上,可是我的PLC里設置脈沖為+10000時P42沒有信號輸出,當設置到-10000時PLC的P42有信號輸出,PLC的程序應該是沒有問題,我把P42接到過PP.NP.PG.NG.都不管用,希望大家告訴我怎么解決這個問題,我是新手希望大家幫幫我
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 491 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 598(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2025-07-10
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-08 12:00
仔細研究一下三菱J2S的接線圖
P40接PP,P42接NP,PG、NG不用接,SG要接,注意COM與OPC要接+24V

將伺服驅動器NO.21設為0001
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
cola
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cola的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-08 14:38
學習了,謝謝

主站蜘蛛池模板: 国产自愉自愉全免费高清| 欧美一级久久久久久久大片| 99视频在线精品自拍| 欧洲美女乱之伦| 亚洲影视久久| 一级中国毛片| 日本在线精品视频| 亚洲美色综合天天久久综合精品| 欧美黄色大片免费观看| 国产偷v国产偷v亚洲偷v| 精品无人区一区二区三区| 国产免费做爰午夜视频| 麻豆视频免费入口| 色综久久天天综合绕视看| 亚洲一区有码| jizz免费软件| 三级黄色免费片| 日本a级特黄特黄刺激大片| 永久网站色视频在线观看免费| 成人欧美视频在线看免费| 欧美一级特黄做| 欧美精品黄页免费高清在线| 国产伦精一区二区三区| 香蕉tv亚洲专区在线观看| 婷婷中文字幕| baoyu在线观看地址| 国产高清国内精品福利色噜噜| 久久99国产亚洲高清| 就去色综合| 明星换脸高清一区二区| 色婷婷5月精品久久久久| 香蕉福利久久福利久久香蕉 | 欧美日韩高清在线| 国产九九视频在线观看| 国产成人精品一区二区三在线观看 | 久久蜜视频| 五月国产综合视频在线观看| 日本特黄特黄刺激大片| 日本不卡在线一区二区三区视频| 日韩美香港a一级毛片| 中国一级大片|