可以選擇低一個檔次,插座和照明都不一定會滿負荷使用狀態,最好先做個計劃預算書!
zjw6
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 405 點
下載積分: 1219 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2009-08-01
最后登錄: 2020-12-24
查看zjw6的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-07-19 17:14
不知道是不是冷暖空調?若是帶輔助電加熱的話,單臺空調的輸入功率要大于1.3KW。計算所需功率約528KW 考慮余量,建議用550KVA 變壓器,電纜線用3組 3*185的電纜。
鄭重聲明:本人資歷有限,所作回答僅供參考,期待廣泛交流
工控的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 217 點
下載積分: 659 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2014-07-30
查看工控的魚的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-07-21 22:56
每80間房用一相電,三相負荷平衡設計變壓器用315KVA有載調壓,電纜用150*2*3+150*1就可以了還有做100KVAR的無功自動補償電容柜,出線用室內DDG標準設計每相單相漏電開關和三相斷路器供日常備用。
工控的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 217 點
下載積分: 659 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2014-07-30
查看工控的魚的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-07-21 22:58
電纜根據實際情況布線,以最短合理形式
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go

主站蜘蛛池模板: 全国男人的天堂网站 | 男女激情视频国产免费观看 | 爱爱天堂 | 日韩在线观看精品 | 欧洲三级在线观看 | 精品成人在线观看 | 丁香六月 久久久 | 国产人成午夜免费噼啪视频 | 99久久国产综合精品2020 | 黄色片毛片 | 黄色a级免费网站 | 青草视频免费在线观看 | 欧洲一级鲁丝片免费 | 日本ab视频 | 国产大学生自拍视频 | 草草视频免费在线观看 | 免费看香港一级毛片 | 中文字幕一级毛片视频 | 成人性生交大片免费看4 | 黄网址在线看 | 美日韩精品 | 成人免费视频一区 | 精品欧美亚洲韩国日本久久 | 国产精品久久久久这里只有精品 | 综合图色| 欧美成人禁片在线观看网址 | 亚洲免费在线 | 亚洲一区二区三区四区 | 国产精品免费视频网站 | 欧美日韩精品一区二区三区不卡 | 一区二区三区在线观看视频 | 中国美女一级黄色片 | 爱爱免费视频 | a网站| 欧美色黄毛片 | 久久综合偷拍 | 国产乱色 | 黄色网址免费观看 | 欧美成人观看视频在线 | 精品免费久久久久国产一区 | 色婷婷激情 |