樓主  發表于: 2008-04-03 15:44
俺碰到一個問題!我現在有一個QPLC要和30米外的GT1155通訊!現在的情況是報價的時候商務人員沒有報QJ61BT11和QJ71C24的錢,現在要做到通訊顯然只有使用QT1155的RS422通訊口和Q的編程口了。
但是Q的編程口是RS232的。我查了三菱的資料GOT 1000 Series Connection Manual (這爛玩意還沒中文的!得到海外去下tnnd)說是使用三菱FA-CNV2402CBL(編程口232到25針422轉換)接GT01-C300R4-25P(25針422轉9針422)就可以實現。
糟糕的是找遍了三菱的供貨商都沒有FA-CNV2402CBL這種東西,只好又去查資料,查出了這個轉換器實際就是把RS232信號變成RS422的差分信號,沒有什么其他的功能。我自己做了轉換器代替這個FA-CNV2402CBL,但是接上以后還是無法通訊上。

現在的問題是請教各位達人:
1使用(GOT1000)->(RS422<---->RS232轉換器)->(Q編程口)這種辦法能不能實現通訊?
2GOT1000系列與QPLC的通訊協議是否是MC協議?具體是那種形式?
3要實現這個通訊不用增加QPLC和GOT的模塊是否還有其他可行方案?
4有沒有什么地方可以買到那個該死的FA-CNV2402CBL??
謝謝大家!
baoshizhi
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 522 個
工控威望: 529 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-08-21
最后登錄: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-03 16:19
也可以這樣:
直接用QC30R2連QCPU的編程口,再在PLC端裝RS232至RS422/485隔離轉換器,
在GOT端裝RS422至RS232隔離轉換器,連GT1155的RS232口。
這樣距離也可到1200m了。
國產很便宜的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(YMMFA) 熱心助人
    baoshizhi
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 522 個
    工控威望: 529 點
    下載積分: 2230 分
    在線時間: 201(小時)
    注冊時間: 2006-08-21
    最后登錄: 2014-07-20
    查看baoshizhi的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-04-03 16:23
    FA-CNV2402CBL應也能買到,不過貨期會很長的。
    fullspeed
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 27 個
    工控威望: 194 點
    下載積分: 687 分
    在線時間: 12(小時)
    注冊時間: 2006-10-03
    最后登錄: 2025-03-13
    查看fullspeed的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2008-04-03 16:57
    WUWU!那該死的奴隸主逼迫我們20號完工!技術人員真是命苦。    
    fullspeed
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 27 個
    工控威望: 194 點
    下載積分: 687 分
    在線時間: 12(小時)
    注冊時間: 2006-10-03
    最后登錄: 2025-03-13
    查看fullspeed的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2008-04-03 17:04
    老兄試過嗎?靈嗎?   是否只要把TXD RXD轉換為422傳過去就行,把本側的DTR DSR短接RTS CTS短接?還是4根信號都要轉,那可需要4個轉換器(一邊兩個,一個轉TXD RXD 另一個管其他信號)!  
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9730 個
    工控威望: 8628 點
    下載積分: 16864 分
    在線時間: 5339(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2025-07-11
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2008-04-03 17:26
    我在三菱自動化區回復過樓主的問題了

    使用QC30R2是可以把屏的232口與Q PLC編程口相連接的。

    經我實驗,自己做一根加強屏蔽效果的QC30R2,30米也行!

    這樣就可以解決樓主的問題了。
    特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水

    主站蜘蛛池模板: 永久免费的网站| 国产younv交在线视频| 视频办公室添的我好爽| 亚洲综合色色图| 91夜色视频| 91国内在线观看| 99久久免费精品高清特色大片| 一级毛片免费视频日本| 久久久一区二区三区| 久久中文字幕网站篠田优| 久久精品乱子伦免费| 久操青青| 小明视频免费永久在线网| 久久久久久国产视频| 久久久久久久网站| 人交性视频大全| 一区二区在线播放福利视频| 一级h片| 一级片免费网站| wwwww色| 99草视频| 综合图片区| 亚洲欧美国产精品| 香蕉久久高清国产精品免费| 午夜国产高清精品一区免费| 图片区亚洲| 明星换脸高清一区二区| 美利坚永久精品视频在线观看| 久久久久国产精品免费免费 | a毛片毛费观看| 91短视频版在线观看www| 中文在线免费不卡视频| 欧美日一级| 国产牛仔裤系列在线观看| 国产剧情精品在线| 国产精品久久久久久福利69堂| 美女免费精品高清毛片在线视 | 亚洲精品福利在线| 色一伦一情一区二区三区| 免费视频片在线观看大片| 国产综合色在线视频区色吧图片|