hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
各位,以前一直使用CP5512,換公司后本想買CP5711,可惜價格太高。公司沒同意,就買了PC Adapter. 訂貨號6ES7972-0CB20-0XA0.配的電腦是HP 6560b,帶串口的。系統XPSP3,安裝軟件Step 7 V5.5。東西都剛到,今天拿著去連IM151-7CPU,在可訪問節點中可以看見CPU,但是在線的話就看見鼠標一直在忙,等到最后大概5分鐘左右才說不能連接。PG/PC中AUTO, MPI, PROFIBUS等模式均設置過,反應一樣。不知各位有沒碰到過,造成此現象的原因是哪個? [ 此帖被hxl202319在2011-10-25 20:50重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
這個是USB的適配器,需要從PLC的通訊口取得24V的工作電源才可以的。你還可以打開編程軟件自動檢測總線網絡,看看能找到不。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
今天再連接了,原來不可以在DP接口上連接PLC,取下DP,直接接PLC,便可以連接。不過感覺還是很不方便。 |
|
---|---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
記得能走DP的。 是這個適配器么? ![]() |
|
---|---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
型號是這個的,但是公司買來的不是這個樣子的,應該是山寨的。 |
|
---|---|---|
|
huyou
級別: 略有小成
![]() |
DP可以連接,不過這個時候狀態變了,已經不是終端了,DP的終端電阻開關要撥到關閉的位置。 |
|
---|---|---|
|
lovefeyer
級別: 家園常客
![]() |
不是吧,這個玩意不能聯DP才對呀,我的原裝的,就是不能聯的,只能通過MPI直接連接PLC,是因為沒有供電,而不是因為不能聯DP吧 |
---|---|
|