天龍機械
級別: *
![]() |
請教各位大俠,我一臺三菱FX1S-30MR-001的PLC一個輸出點曾經發生粘連,但我拆下來后第二天再測量又沒有粘連現象,恢復了。這事咋回事?謝謝! |
---|---|
|
dudu
級別: 家園常客
![]() |
粘連不嚴重的話,是可以通過震動,敲擊恢復的。說明你驅動的負載有點重哦,要加中間繼電器轉換下。要不過不了多久就又壞了。這種還好,可以直接換里面到繼電器。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
樓上說的對。輸出觸點粘聯過,說明該點負載大或者存在短路性故障可能。 建議:維修相應的輸出繼電器,要不在該輸出端不要直接連接負載而改為中間繼電器轉接。 |
---|---|
|
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
![]() |
觸點粘連是很危險的,應該及時的更換。或倒到備用的輸出點上,加中間繼電器是保護PLC的最好文法。 |
|
---|---|---|
|
dingp
現在的社會一定要多學習,能跟上時代的步伐。
級別: 略有小成
![]() |
5樓說的對啊 |
---|---|
|
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
![]() |
一般繼電器輸出 晶體管輸出的輸出點電流有多大?能舉個例子嗎?發生粘連 PLC輸出竟然還沒有燒!! ![]() |
---|---|
|
f118
牛仔布染整電氣,專業改造安裝束狀染色機,門富士設備QQ154
級別: 家園常客
![]() |
必須修,否則會發生故障的啊 |
|
---|---|---|
|
liubing3620
小菜鳥,學工控!~~~
級別: 網絡英雄
![]() |
負載過大 |
---|---|
|