龍朝暉
級別: 略有小成
![]() |
有沒有那位朋友做過恒壓供水?本人目前材料,普傳變頻器一臺,壓力變送器一個,做過朋友一起討論,我QQ1010734275 |
---|---|
|
redrock99
級別: 家園常客
![]() |
用遠傳壓力表就行啊, 你的壓力表還得用24V電源。PID用變頻器里的就行 |
---|---|
|
ljb6688
級別: 論壇先鋒
![]() |
一拖幾呀,多少KW呀,直接變頻倒泵么 |
|
---|---|---|
|
龍朝暉
級別: 略有小成
![]() |
不需要PLC和恒壓供水板,就用變頻器和壓力變送器,可以實現嗎? |
---|---|
|
天津電氣成套
創菱(天津)科技有限公司
級別: 家園常客
![]() |
單泵控制可以,要看變頻器有PID和4--20ma輸入就行,有的變頻器沒有此功能,那就不行了。我感覺變頻器自帶的PID和控制功能不好用,不如及一塊儀表控制,穩定性和使用更為方便。價格也不貴。 |
|
---|---|---|
|