qrklove
級別: 家園常客
![]() |
工地施工,挖機把地埋電纜的零線挖斷了,所有正在工作的電源為220V的設備全部報銷,歐姆龍PLC報銷7臺,接觸器指示燈開關電源之類的無數,坑爹!最關鍵的是還有1臺PLC程序沒有備份,要找廠家,現在的廠家怎么都那么小氣,發個程序都不愿意,還非要買他們的PLC,才給程序。零線斷了,回從其他用電設備上回流成380,實際400V |
---|---|
|
大地
級別: 網絡英雄
![]() |
![]() |
---|---|
|
大地
級別: 網絡英雄
![]() |
其實PLC都可以的。只要+-接好就行了 |
---|---|
|