樓主  發表于: 2012-05-14 18:39
工地施工,挖機把地埋電纜的零線挖斷了,所有正在工作的電源為220V的設備全部報銷,歐姆龍PLC報銷7臺,接觸器指示燈開關電源之類的無數,坑爹!最關鍵的是還有1臺PLC程序沒有備份,要找廠家,現在的廠家怎么都那么小氣,發個程序都不愿意,還非要買他們的PLC,才給程序。零線斷了,回從其他用電設備上回流成380,實際400V
qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2025-06-01
查看qrklove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-14 18:43
柜子里,原廠家沒有設計380變220的變壓器,直接用市電的零線,如果加了隔離變壓器,會不會避免類似的事故?請各位看客發表一下個人見解哦
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(linyi) 熱心助人
    zlc1210903
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 483 個
    工控威望: 3543 點
    下載積分: 1050 分
    在線時間: 343(小時)
    注冊時間: 2011-06-14
    最后登錄: 2024-07-02
    查看zlc1210903的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-05-14 18:58
    加隔離變壓器會避免這種現象。這個設備廠家這個錢也要省,太摳了。
    羨慕高手,希望有一天我也成為高手。
    daviddavid
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 259 個
    工控威望: 1537 點
    下載積分: 1919 分
    在線時間: 85(小時)
    注冊時間: 2010-04-16
    最后登錄: 2018-12-28
    查看daviddavid的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2012-05-14 19:00
    現在一般設計都是加隔離變壓器,380轉220的。樓主的技術又可以進步了,不過這樣的確有點坑爺。
    jiangzhuang
    大家共同學習嘛!這樣菜鳥也可以變老鳥
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 264 個
    工控威望: 391 點
    下載積分: 1147 分
    在線時間: 117(小時)
    注冊時間: 2011-01-01
    最后登錄: 2025-03-05
    查看jiangzhuang的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2012-05-14 19:02
    坑爹!最關鍵的是還有1臺PLC程序沒有備份!!把此PLC的電源板找同型號的換掉應該可以!!!電壓升高只會燒電源這塊,然后
    孫濤
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 127 個
    工控威望: 201 點
    下載積分: 762 分
    在線時間: 55(小時)
    注冊時間: 2011-06-06
    最后登錄: 2023-10-18
    查看孫濤的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-05-14 19:15
    4樓說的不錯,應該是可以維修的,不必要全換新的
    只要結果
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 39 個
    工控威望: 122 點
    下載積分: 2018 分
    在線時間: 15(小時)
    注冊時間: 2012-04-04
    最后登錄: 2012-10-12
    查看只要結果的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-05-14 19:36
    有些故障維修也是無用的,這中事故屬于廠商的設計問題,不過現在追究有些XXXXXXX
    scxclzyzb
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 846 個
    工控威望: 901 點
    下載積分: 31114 分
    在線時間: 626(小時)
    注冊時間: 2009-10-25
    最后登錄: 2025-07-14
    查看scxclzyzb的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-05-14 19:48
    企業里應該有相當或相近的PLC,可以把電源拿來先代用再說。
    徐明水
    “人生如戲,戲如人生。只要你敢選,我就敢演。”
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 45 個
    工控威望: 160 點
    下載積分: 1575 分
    在線時間: 151(小時)
    注冊時間: 2011-08-31
    最后登錄: 2018-04-10
    查看徐明水的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-05-14 20:24
    不知道樓主想表達什么?是來挨罵的嗎?知道PLC重要你不會自己加個380/220的變壓器嗎?最討厭光說不練的嘴把式。不要詆毀人家設備廠,誰知道你拿了他們的程序想干嘛!自己備用還是造個他們一模一樣的機器。你把燒掉的還給人家廠家,廠家一般會成本價給你個新的.................
    搞工控的也是人,也要吃飯。人家保護自己的勞動成果沒有錯的
    fom
    冰心玉壺
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 444 個
    工控威望: 1185 點
    下載積分: 826 分
    在線時間: 160(小時)
    注冊時間: 2008-01-05
    最后登錄: 2022-12-06
    查看fom的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-05-14 20:25
    引用
    引用第4樓jiangzhuang于2012-05-14 19:02發表的  :
    坑爹!最關鍵的是還有1臺PLC程序沒有備份!!把此PLC的電源板找同型號的換掉應該可以!!!電壓升高只會燒電源這塊,然后

    對啊
    liuhanqi
    活著就要做貢獻!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1226 個
    工控威望: 3725 點
    下載積分: 6181 分
    在線時間: 378(小時)
    注冊時間: 2008-03-04
    最后登錄: 2017-06-16
    查看liuhanqi的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-05-14 20:42
    坑大了。
    學無止境,永遠是學生。
    mojane
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 45 個
    工控威望: 140 點
    下載積分: 488 分
    在線時間: 34(小時)
    注冊時間: 2010-08-26
    最后登錄: 2024-07-22
    查看mojane的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2012-05-14 21:09
    如果是歐姆龍PLC接入380的電壓壞掉的,可以用外部24v開關電源接入原plc 24v電源輸出端。應該能正常工作!

    主站蜘蛛池模板: 欧美无遮挡一区二区三区| 黄色片免费看| 久久ww精品w免费人成| 欧洲色吧| 日本道色综合久久影院| 亚州三级| 亚洲精品久久久久久久福利| 亚洲小说春色综合另类网蜜桃| 91麻豆国产极品在线观看洋子| www色中色| xx免费| 一区二区三区高清在线观看| 久久yy| 一级一级女人18毛片| 一级毛片黄| 一级人做人a爰免费视频| www黄色免费| 91香蕉视频色| 最新国产成人盗摄精品视频| 91大神大战酒店翘臀美女| 8mav福利视频在线播放| 4虎成人| 亚洲人体一区| 亚洲二区在线观看| 婷婷 综合| 欧美亚洲网| 久久午夜综合久久| 精品免费看| 国产成人综合久久综合| 成人免费视频网址| 激情网址在线观看| 黄欧美| 国产精品系列在线一区| 国产黄色影视| 国产一区二区精品久久| 欧美日韩一区二区高清视| 青青青青爽极品在线视频| 成年人在线免费网站| 亚洲一区二区黄色| 日本亚洲欧美在线| 久久99精品一久久久久久|