樓主  發表于: 2012-02-22 08:32
該淬火變壓器最怕水循環水路被堵,特請教高手們如何檢測?使用什么傳感器檢測那?謝謝!!!

海洋電氣
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看海洋電氣的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-22 08:53
選流量開關控制即可
徐永陽
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 326 點
下載積分: 786 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2008-03-22
最后登錄: 2024-04-30
查看徐永陽的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-22 09:37
能否加個溫度感應器
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8250 個
工控威望: 10379 點
下載積分: 21106 分
在線時間: 3039(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-02-08
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-02-22 11:23
用流量檢測傳感器就行。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
sunsongfang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 383 點
下載積分: 30260 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2010-09-01
最后登錄: 2023-04-19
查看sunsongfang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-02-22 13:11
如果你的回水是開放的,那就方便了.如果是開放的,我給你一個簡單的解決方法
因為我在維護熔煉電爐時也碰到過這樣的問題,我做了一塊斷水報警的線路板很容易解決了,其中再加上自動斷電很好用.
理論上用流量傳感器是可以的,但也不是上策,它有環境溫度的要求,壞的幾率大.而且成本高\體積大,可靠性不高,
不便于在你這樣的環境下安裝,再說,你要的結果是無論哪一根水管斷水都要報警或斷電,那要多少流量傳感?
如果是開放的水系統,再聯系我吧
[ 此帖被sunsongfang在2012-02-22 13:26重新編輯 ]
dreamflylau
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 427 個
工控威望: 555 點
下載積分: 4438 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-10-24
查看dreamflylau的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-02-22 15:16
用流量檢測傳感器或是壓力,電流等 ,都可以啊!不過,要根據你的設備那個效果好
jimmy28cn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 334 點
下載積分: 965 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2009-04-21
最后登錄: 2013-04-28
查看jimmy28cn的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-02-22 17:16
壓力和流量都可以
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-02-23 09:36
這種多路循環的只能把傳感器加在主管路上。采用溫度報警比較好,另外使用軟化水做冷卻液,不容易起水垢,減少水路被堵。增加排量,降低溫度也是解決問題的辦法。
學無止境,永遠是學生。
nhsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 478 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2017-12-19
查看nhsl的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-05-01 10:07
引用
引用第7樓liuhanqi于2012-02-23 09:36發表的  :
這種多路循環的只能把傳感器加在主管路上。采用溫度報警比較好,另外使用軟化水做冷卻液,不容易起水垢,減少水路被堵。增加排量,降低溫度也是解決問題的辦法。



主管路上有一個水壓檢測的。這個變壓器流量怎么測量?還有一個如果使用傳感器那是不是需要顯示設備那?
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-05-01 11:05
你見過家用增壓泵的自動開關吧,把它裝在管路上就行。
自己的事情自己做.
wowman
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 182 點
下載積分: 736 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2008-01-24
最后登錄: 2013-08-16
查看wowman的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-05-09 16:00
裝個壓力開關
開人心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 496 點
下載積分: 4232 分
在線時間: 763(小時)
注冊時間: 2006-09-12
最后登錄: 2024-09-04
查看開人心的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-05-09 22:51
最好檢測變壓器溫度為上策。

主站蜘蛛池模板: 再猛点深使劲爽日本免费视频 | 91精品国产91久久久久青草 | 日韩欧美亚洲综合久久99e | 精品推荐国产麻豆剧传媒 | 免费看麻豆视频 | 国产一级特黄a大片免费 | 第一页亚洲 | 激情五月婷婷基地 | 亚洲欧美精品综合中文字幕 | 久久成人免费网站 | 久久久久999 | 三a级毛片| 欧美亚洲一二三区 | 成人av在线播放 | 极品精品国产超清自在线观看 | 国产免费叼嘿网站免费 | 丝袜诱惑一区二区 | 欧美在线观看a | 日本免费黄色大片 | 国产精品主播 | 欧美一区高清 | 欧美激情精品久久久久久不卡 | 成人国产一区二区三区精品 | 国产欧美一区二区三区久久 | 欧美国产综合视频在线观看 | 欧美日本亚洲国产一区二区 | 国产特级毛片aaaaaa毛片 | 91精品手机国产在线观 | 国产日韩精品一区二区在线观看 | 国产片a| 国产色婷婷精品综合在线 | 一级aaaaaa毛片免费 | 成年午夜性视频免费播放 | 中文字幕日韩一区二区 | 欧美日一区二区三区 | 欧洲a级毛片 | 欧美在线视频一区二区三区 | 久操久热| 国产日韩欧美综合一区 | 国产在线综合视频 | 4438成人成人高清视频 |