變頻器運轉指令設置為通訊輸入設置。變頻器的外部輸入端子要求的電壓是直流10V。而通訊輸入的PLC直流是30V這樣輸入變頻器的外部輸入端子里面會不會把變頻器給燒掉??(我通俗的意思是說在變頻器選者運轉指令為通訊輸入的時候,PLC的公共端跟變頻器的公共端相連會不會燒掉變頻器)懂的大俠門請解答下我新手不怎么懂!
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1819 個
工控威望: 1965 點
下載積分: 114380 分
在線時間: 1977(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2025-02-06
查看ljb6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-29 18:31
PLC通過繼電器控制變頻器好一些
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
makou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 228 點
下載積分: 649 分
在線時間: 596(小時)
注冊時間: 2009-08-15
最后登錄: 2025-01-23
查看makou的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-29 18:45
變頻器如果是0-10V輸入控制,PLC要加模擬量模塊,是0-10V輸出。 不是運行指令,是頻率指令,變頻器選擇模擬量電壓控制。
鐘意
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 165 點
下載積分: 654 分
在線時間: 192(小時)
注冊時間: 2009-08-11
最后登錄: 2022-03-14
查看鐘意的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-02-29 18:49
什么牌子的PLC通訊輸出是30V的電壓?
chengjianbo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1292(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2025-01-04
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-02-29 19:35
通信和plc 變頻器電壓沒關系啊
————————?
shanbendiao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 250 點
下載積分: 688 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2009-08-09
最后登錄: 2016-03-07
查看shanbendiao的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-02-29 20:13
一樓是說PLC加電源控制變頻器好些嗎?
電梯浪子
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 331 點
下載積分: 1148 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2007-05-13
最后登錄: 2022-10-25
查看電梯浪子的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-02-29 20:22
用多段速控制也可以的,不一定用模擬量
從事PLC、軟件與單片機編程……請見我的淘寶:http://lzpj.taobao.com/ QQ:1780085948 梯形圖轉單片機軟件QQ討論群:64143408
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-02-29 20:43
引用
引用第2樓makou于2012-02-29 18:45發表的  :
變頻器如果是0-10V輸入控制,PLC要加模擬量模塊,模塊是0-10V輸出去控制變頻器是頻率高低。 變頻器選擇模擬量電壓控制。
    
            未必要加模擬量模塊,可以使用RS指令  MOV指令吧預先設定好的頻率傳到變頻器里面進行控制,如果要達到衡轉速PID控制就要加模擬量模塊,又如果你不使用PLC控制變頻器的話,可以用壓力變送器,或者是別的變送器給變頻器輸入模擬量信號。但一般都是模擬電流信號,而且比0-10V信號效果好很多 抗干擾能力太牛叉了。達到PID閉環無靜差控制
[ 此帖被長豐實業在2012-03-02 21:24重新編輯 ]
shanbendiao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 250 點
下載積分: 688 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2009-08-09
最后登錄: 2016-03-07
查看shanbendiao的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-02-29 21:26
說的好復雜悶了
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-02-29 21:35
不是吧   我也是個小電工呀    大家都要努力  
dreamflylau
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 427 個
工控威望: 555 點
下載積分: 4438 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-10-24
查看dreamflylau的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-02-29 21:39
變頻器如果是0-10V輸入控制,PLC要加模擬量模塊,是0-10V輸出。 不是運行指令,是頻率指令,變頻器選擇模擬量電壓控制。
     未必要加模擬量模塊,可以使用RS指令  MOV指令吧預先設定好的頻率傳到變頻器里面進行控制,如果要達到衡轉速PID控制就要加模擬量模塊,又如果你不使用PLC控制變頻器的話,可以用壓力變送器,或者是別的變速器給變頻器輸入模擬量信號。達到PID閉環無靜差控制
tangrenbo89
拼搏吧工控人
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 419 個
工控威望: 2908 點
下載積分: 554 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2009-09-04
最后登錄: 2024-12-24
查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-03-01 22:10
學習中

主站蜘蛛池模板: 国产一级毛片视频 | 伊人午夜| 亚洲三级黄色片 | 国产精品成人观看视频免费 | 国产又粗又黄又湿又大 | 色婷婷综合和线在线 | 国产激情视频在线观看首页 | 久久国产自偷自偷免 | 国产亚洲欧美日本一二三本道 | 12306影院午夜入口 | 久热在线视频 | 欧美草 | 美女污污视频网站 | 51国产午夜精品免费视频 | 欧美人在线 | 亚洲综合黄色 | 国产永久免费高清在线观看视频 | 98精品全国免费观看视频 | 1000部又爽又黄无遮挡的视频 | 国产精品高清久久久久久久 | www.婷| 色成人亚洲| 久久厕所精品国产精品亚洲 | 久久久一区二区三区不卡 | 亚洲青青青网伊人精品 | 国产自产v一区二区三区c | 东京不热视频在线观看 | 婷婷丁香色综合狠狠色 | 寡妇一级a毛片免费播放 | 免费在线黄色网址 | 黄色资源在线观看 | 免费xxx成年大片 | 久久黄色网址 | 国内视频在线 | 草民午夜 | 成人综合婷婷国产精品久久免费 | 日韩福利视频一区 | 国产成人在线免费观看 | 久久永久免费中文字幕 | 国产一区二区在线观看麻豆 | 国产黄在线播放免费观看 |