蒸汽爐55kw引風機電機運轉中顯示恒速過電流,空載電機用電流表量變頻器輸入端4A電流,輸出端42A.43A.42A..懷疑電機壞了,換上備用電機還是不行。變頻器50HZ運轉輸出端電壓420V,三相電壓平衡,沒備用變頻器,要不換個試試。
bmw030
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 552 個
工控威望: 2632 點
下載積分: 7059 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2011-01-24
最后登錄: 2025-04-22
查看bmw030的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-30 20:57
三相電壓平衡,只有換變頻了。我們廠以前出的故障是變頻器前的空開缺相,一開機就過電流
平凡人生
天道酬勤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 333 點
下載積分: 1611 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-12-31
最后登錄: 2025-02-22
查看平凡人生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-30 21:01
空開缺相,不是報過流,而是報輸入缺相吧?
協手闖天下
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 2913 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-12-03
最后登錄: 2025-07-31
查看協手闖天下的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-30 21:06
換變頻吧,空開缺相報SP0吧
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 774 個
工控威望: 8895 點
下載積分: 1684 分
在線時間: 970(小時)
注冊時間: 2009-09-30
最后登錄: 2025-04-15
查看ngch的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-08-30 21:07
空載電機變頻器輸入端4A電流,輸出端42A.43A.42A..懷疑電機壞了,換上備用電機還是不行。變頻器50HZ運轉輸出端電壓420V,三相電壓平衡,換個變頻器試試。或再檢查下電路,或重變頻器看看
深圳工控小匠:
工業非標設備電氣自動化控制
(深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
QQ:357405496
huierlang
[fly]木秀於林,風必催之[fly]
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 211 點
下載積分: 1649 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2011-04-16
最后登錄: 2019-09-28
查看huierlang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-08-30 21:40
設置問題吧
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1235 個
工控威望: 3506 點
下載積分: 4423 分
在線時間: 1993(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2025-08-16
查看kyy80的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-08-30 22:37
重設參數試下。。。
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1235 個
工控威望: 3506 點
下載積分: 4423 分
在線時間: 1993(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2025-08-16
查看kyy80的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-08-30 22:39
是不是修過的。。。。換了主控板吧。。。
龐樹恒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 697 個
工控威望: 2567 點
下載積分: 2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2017-03-15
查看龐樹恒的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-08-30 22:59
是不是輸入電壓過高?進廠價參數設置下電壓參考值。
gaoshicai888
學海無涯,回頭是岸!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 224 點
下載積分: 3504 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2012-08-14
最后登錄: 2015-03-18
查看gaoshicai888的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-08-31 10:28
你這臺是風機,v/f控制,報過流,
1.變頻器輸出側短路;
2.參數設置不對(比如加速時間過短,不過你這是運行中過電流,可以排除);
3.電機所帶的負載超出變頻器承載的的范圍;
4.還有就是驅動板和主板(控制回路端子過載)是不是跟換過,容量不對;
5.至.于輸入側缺相,應該不會報過流,會報(pf不知道你們的變頻器應該報什么)輸入側缺項,
6.至于輸出側有沒有接觸器,是不是輸出側接觸器觸點燒結在一起?;

主站蜘蛛池模板: 9丨精品国产高清自在线看| 亚洲欧洲中文日产| 手机免费看片网站| 欧美三级一区| 夭天色综合| 久久精品中文字幕不卡一二区| 国产制服丝袜在线| 72种姿势欧美久久久久大黄蕉| 久久久久久久久国产| 香蕉依人| 亚洲综合精品一区二区三区中文| 久久国产免费观看精品3| 免费看国产一级特黄aa大片| 国产美女一级视频| 黄色网页免费观看| 成人国产网站| 国产亚洲欧美另类一区二区三区| 最新精品在线| 一级毛片免费| 日本一级毛片免费完整视频2020| 亚洲一区精品视频在线| 成熟自由日本语热亚洲人| 欧美真人视频一级毛片| 国产成人黄网址在线视频| 国语自产免费精品视频在| 黄视频在线观看网站| 99pao在线视频成精品| 国产精品成人观看视频网站| 国内自拍第100页| 久久精品全国免费观看国产| 欧美不卡一区二区三区免| 日韩一卡2卡3卡四区别| 亚洲 欧美 日韩 另类| 伊人久久精品午夜| 91久久国产露脸精品| 91精品手机国产免费| 日本综合久久| 日韩日b| 曰本一级毛片免费| 午夜性爽快免费视频播放| 亚洲 中文 欧美 日韩 在线人|