樓主  發表于: 2012-08-31 08:58
一設備在剎車時,其中一臺變頻器常常出現剎車過電壓現象,造成系統停車而無法正常開車,這種故障現象主要是什么原因造成的,請高手指點迷津。
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 764 個
工控威望: 1858 點
下載積分: 2314 分
在線時間: 1068(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2025-06-17
查看leechonghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-31 09:00
再生電壓過高,增加剎車電阻!!!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-31 09:01
如果工藝允許適當加長制動時間試試。
gaoshicai888
學海無涯,回頭是岸!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 224 點
下載積分: 3504 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2012-08-14
最后登錄: 2015-03-18
查看gaoshicai888的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-08-31 09:06
我覺得可能是啥車時制動電阻沒工作,是制動電阻壞了,多大的變頻器啊? 大的話是不是制動單元壞了。
wengjun8250
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 252 點
下載積分: 562 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2010-11-07
最后登錄: 2025-06-25
查看wengjun8250的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-08-31 10:07
制動方式要改一下的,你那變頻器減速剎車改為自由剎車
hbzjzld
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 132 點
下載積分: 2793 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2014-11-30
查看hbzjzld的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-08-31 10:28
變頻器是7.5KW的,剎車電阻沒有壞,我也延長了制動時間,或改為自由停車等等,都沒有解決問題,我們的生產是三臺變頻器在工藝物料的三個不同部位同時拖著工藝物料走,也就是說在正常狀態下,三臺變頻器的線速度是一樣的,同理,在減速時,三臺變頻器的線速度也應該一樣的,[/color]如果不一樣,就會出現一個變頻器拖著另一臺變頻器走的現象,我也考慮是不是電機被別的電機拖著而產生自發電現象,這種現象我也統調過,但是,都效果不大,請大家都來指點。
[ 此帖被hbzjzld在2012-08-31 10:36重新編輯 ]
rgbfii
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 11712 分
在線時間: 757(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2025-06-12
查看rgbfii的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-08-31 11:11
檢測下電源電壓,和報過壓時直流母線電壓是多少,將其中兩臺對調看下效果怎么樣
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1309 個
工控威望: 1466 點
下載積分: 8014 分
在線時間: 370(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-07-09
查看fjqz00的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-08-31 11:31
把制動電壓動作準位調低一點看看,正常380V電機的動作準位是760V,改成700V試試
hbzjzld
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 132 點
下載積分: 2793 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2014-11-30
查看hbzjzld的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-08-31 11:35
電源電壓沒問題,兩臺變頻器不能對調,因為他們各自拖動的負荷不同,直流母線上的電壓沒有量過,我試試。
lichenhui333
只有搞不定的人,沒有搞不定的事。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 4091 點
下載積分: 7994 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-08-31 13:45
換變頻器
紫貂
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 118 點
下載積分: 633 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-08-28
最后登錄: 2012-09-08
查看紫貂的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-08-31 14:23
              你的設備是制動電機剎車就比較好辦,若是能耗制動就比較麻煩,要求三臺變頻器的制動負荷相同較難辦到。你可減小兩臺沒報警變頻器的減速時間試試。
   對于慣性較大的負荷還是機械制動比較把握。
[ 此帖被紫貂在2012-08-31 14:46重新編輯 ]
hbzjzld
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 132 點
下載積分: 2793 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2014-11-30
查看hbzjzld的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-09-14 10:31
富士變頻器5000G11S/P11S有一個參數   U60(減速時再生回避)設置成 1,好像有幾天沒有出現OU2故障代碼。但是,減速時間過長,還有就是減速時負債劇烈變化時可能會引起OU跳閘。多謝各位參與。
[ 此帖被hbzjzld在2012-09-14 10:41重新編輯 ]
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 日韩经典在线| 亚洲网站大全| 日韩黄色小视频| 色拍拍在线精品视频在线观看| 国产欧美在线播放| 黄色天堂网站| 国产成+人+综合+亚洲欧美丁香花| 人人狠狠综合久久亚洲88| 综合久久综合久久| 一级黄色录像免费| 日韩精品免费| 亚洲综合久久1区2区3区| 免费看片资源| 国内精品一区二区三区αv| 视频在线一区| 黄色大全免费看| 99热自拍| 国产看片一区二区三区| 久久夜色精品国产| 欧美亚洲偷图色综合91| 亚洲免费网站| 伊人88| hh99m 福利毛片| 九九免费精品视频在这里| 日韩中文字幕免费版| 片黄免费| 亚洲国产日本| 在线成年人网站| 成人欧美一区二区三区视频不卡 | 亚洲国产欧美一区| 91国在线视频| qvod高清在线成人观看| 三a级片| 久久成人黄色| 久久亚洲精品无码观看不卡| 日韩专区一区| 日本精品中文字幕在线播放| 午夜在线社区视频| 午夜hhh视频在线观看hhhh| 亚洲无线乱码高清在线观看一区 | 欧美日韩亚洲综合在线一区二区|