月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
![]() |
這個EM277 側面寫的是 6es7 277-0aa22-0xa0 連接上去 就不可用啊 模塊壞的? ![]() ![]() |
|
---|---|---|
|
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
![]() |
點第2張圖里面 常規邊上的 DP從站診斷 結果顯示不能通過總線訪問從站 這是模塊問題 還是 總線問題呢? ![]() |
|
---|---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
EM277的GSD文件分為兩個版本的,如果版本不同的話,會出現你的情況的。試著換個GSD文件的版本看看。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
|
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
![]() |
僅能找到我這么一個版本的EM277 GDS文件啊 ![]() 通電后 EM277模塊 就一個 POWER電源燈亮 其他燈也都不亮 2個 DP頭 接線都是接的 A1 B1 進DP頭里面的方向 DP總線 2頭終端電阻都在ON上 量了一下 A1 B1的電阻 112歐姆啊 [ 此帖被月澤在2013-03-31 16:05重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|