350800564
級別: 略有小成
![]() |
三菱FX1N MT的PLC 用 DRVA就不行了 把脈沖頻率調成0他還是發脈沖 不管調多少伺服始終保持一個速度運轉, 用PLSY指令控制伺服可以調節速度(就是脈沖頻率),可以改變伺服馬達速度。求助是什么問題。 程序就寫一步發脈沖的, |
---|---|
|
baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
![]() |
DRVA會不會用啊 在根據D8140來的 |
|
---|---|---|
|
laosong53
級別: 略有小成
![]() |
仔細看看 "FX1S,FX1N,FX2N,FX2NC系列編程手冊" p365-p366 和p228 就應該看出DRVA和PLSY指令輸出頻率的區別了 |
---|---|
|
cdm560221
級別: 略有小成
![]() |
伺服驅動器相關參數沒有設置好?你是搞位子控制還是速度或轉矩控制? |
---|---|
|
langman
級別: 家園�?�
![]() |
看看伺服的設置,有的伺服自帶調試模式,自己可以運轉的 |
|
---|---|---|
|
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
![]() |
最高速度、基速、加減速時間沒有設定好。絕對定位指令是受上面參數限制的。脈沖輸出指令不受限制的 樓主留言:好像是你說的那樣,那個參數在哪更改��!你知道嗎 |
|
---|---|---|
|