fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
![]() |
有沒有輸入與輸出都是交流380V的PLC,哪位朋友知道,有能做的朋友,請加QQ:296487906 |
---|---|
|
卓越9586
級別: 家園常客
![]() |
輸入做個小繼電器轉換板,用繼電器輸出的。可用380V,或者選這個電壓的,可能不多。 |
---|---|
|
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
![]() |
我想直接控制380V的交流接觸器,因只有380V 的電源,且工人素質有限,若用220、24的電源,會造成亂拉線導致非常嚴重的事故。 |
---|---|
|
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
通過中繼不就行,或者用繼電器的,控制一條火線就行了 |
|
---|---|---|
|
fom
冰心玉壺
級別: 論壇先鋒
![]() |
用中繼考慮過,線路更麻煩,電工水平有限,還是想直接用380V電源好。 |
---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
![]() |
沒見過。可考慮輸入用中繼轉一下,輸出有繼電器輸出的。能用PLC的電工水平不錯了。 |
|
---|---|---|
|
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
|