項目需要用到三相電交流380V變單相電交流220V的變壓器,其容量大小如何確定的? 已知單相負載總和為18KW,變壓器容量是否只需直接按18/0.8/0.85計算?
ajd186
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 567 個
工控威望: 858 點
下載積分: 35937 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2025-08-30
查看ajd186的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-27 19:09
百度一下吧
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 674(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2025-06-30
查看dmh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-27 19:31
應該是輸入2相380V,輸出單相200V  輸入功率22.5KW  如果是控制電源使用隔離變壓器,如果要體積小使用自耦變壓器。
不斷向前
武杰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 361 點
下載積分: 919 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2007-08-29
最后登錄: 2022-01-08
查看武杰的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-12-27 19:40
不能。
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1064 個
工控威望: 4907 點
下載積分: 7366 分
在線時間: 2575(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-09-03
查看znz43的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-12-27 19:55
不能用自耦變壓器,不安全。只能用380/220的隔離變壓器。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
windforce_cn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 127 點
下載積分: 649 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-10-15
最后登錄: 2015-05-27
查看windforce_cn的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-12-28 09:12
引用
引用第2樓dmh于2013-12-27 19:31發表的  :
應該是輸入2相380V,輸出單相200V  輸入功率22.5KW  如果是控制電源使用隔離變壓器,如果要體積小使用自耦變壓器。


輸入是三相380,輸出是單相220,隔離變壓器,控制和負載動力部分均使用隔離變次級。

只是不知道像這種輸入輸出不同的變壓器,容量選擇上是否要再加個根號3系數
[ 此帖被windforce_cn在2013-12-28 09:22重新編輯 ]
744039615@qq
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 128 點
下載積分: 465 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2013-12-27
最后登錄: 2013-12-31
查看744039615@qq的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-12-28 15:05
在負載容量基礎上加20%裕量,18*1.2=21.6KVA.
windforce_cn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 127 點
下載積分: 649 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-10-15
最后登錄: 2015-05-27
查看windforce_cn的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-12-28 16:08
引用
引用第6樓744039615@qq于2013-12-28 15:05發表的  :
在負載容量基礎上加20%裕量,18*1.2=21.6KVA.

不用考慮損耗和功率因素?
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1559 個
工控威望: 1626 點
下載積分: 117073 分
在線時間: 632(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-08-06
查看luo76的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-01-04 09:06
六樓說到點上了,是要加20%到50%的余量,就可以不考慮損耗和功率因素,但要考慮負載峰值電流,當然超長距離是不能這樣算出來的

主站蜘蛛池模板: 免费高清精品国偷自产在线 | 欧美大片在线观看成人| 在线视频精品免费| 日韩国产有码在线观看视频| 色婷婷色| 欧美草逼| 国产欧美精品一区二区色综合| 搞黄网站在线观看| 国产青青在线视频| 妞干网免费观看视频| 亚洲国产高清一区二区三区| 999国内精品永久免费视频| 无遮挡一级毛片私人影院| 亚洲黄色在线观看视频| 免费视频网站在线观看黄| 国产三级精品视频| 国产美女免费国产| 美女高清视频喷水| 韩国一级黄色录像| 91精品国产色综合久久不| 国产精品亚洲综合久久| 久久99综合久久爱伊人| 欧美人体一区二区三区| 色天天影视| 亚洲二区在线观看| 亚洲精品一区二区在线播放| 777成了人乱视频| 99re最新地址精品视频| 一级片免费网址| 久久不射网| 久久黄色毛片| 久久精品精品| 日本zzzzzzz毛片| 日本一级毛片片免费观看| 中文字幕一二三四区| 毛片随便看| 亚洲欧美日韩一区二区在线观看| 成人在线视屏| 在线爱爱视频| 亚洲精品综合一二三区在线 | 国产精品国色综合久久|