我這邊有個系統,主機355kW,選的800/5的電流互感器,電流變送器的輸入5~50A,輸出4~20mA,用的三菱FX0N-3A的模擬量模塊,標定為0~250,。假設系統現在正好是800A,那么此時模擬量轉換過來的數字量是0吧?對電流變送器的標定不是很明白,尤其是通過電流互感器接入。我的設想:系統最大電流800A對應互感器二次側5A,此時正好滿足電流變送器的最小輸入5A,那么自然對應最小輸出4mA,反應到模擬量里面的數字量就是0,不曉得這樣理解對不對?如果我想800A對應最大數字量250,是不是就要選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器?還請了解的朋友不吝賜教。
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2025-05-22
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-15 11:19
你必須選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器。
樓主留言:
也就是標定的范圍是一一對應的,800A一次側電流對應二次側5A,變相的對應電流變送器的輸入5A,輸出側的4mA,模擬量模塊里的0?改成0-5A的輸入就變為800對應250了?
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2025-05-22
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-15 15:23
一次側0-800A對應二次側0-5A,選0-5A變送器,一次側0-800A對應變送器4-20MA,然后將此模擬量輸入PLC對應數值0-250(如果通道工程量可組態,可將工程量范圍直接設置為0-800),如為固定值則需要自己在程序中將工程量轉化為0-800。

主站蜘蛛池模板: 玖玖精品在线观看| 日本a在线观看| 精品亚洲一区二区| 久久精品国产精品亚洲婷婷| 99re这里有免费视频精品| 在线免费观看一区二区三区| 国产精品国产午夜免费福利看| 狠狠久久综合| 青青青国产免费手机视频在线观看| 久久99九九精品免费| 午夜草草| 亚洲精品tv久久久久久久久| 国产手机在线小视频免费观看| 99国产精品| 久久日本精品久久久久久| 1000部未满岁18在线观看网站 | 美国免费毛片性视频| 99久热只有精品视频免费观看17| 国产最新精品视频| 美女被拍拍拍拍拍拍拍拍| 在线播放一区二区三区| 日韩一级在线观看| 成人综合在线视频免费观看| 欧美成国产精品| 国产一级二级三级| 美女xx网站| 黄色片免费在线观看| 国产三级精品三级| 日韩高清一区二区| 午夜淫片| 91精品天美精东蜜桃传媒免费| 久久99国产精一区二区三区!| 日本一区二区三区久久| 在线观看色| 在线观看黄色片| 成年人黄视频| 成年人黄色大片| 色aaa| 欧美做爰gif动态图一区二区 | 国产精品一级香蕉一区| 欧美日韩综合网|