99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

博望侯1988
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 262 點
下載積分: 7820 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2012-12-28
最后登錄: 2024-04-09
查看博望侯1988的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-15 11:17
我這邊有個系統,主機355kW,選的800/5的電流互感器,電流變送器的輸入5~50A,輸出4~20mA,用的三菱FX0N-3A的模擬量模塊,標定為0~250,。假設系統現在正好是800A,那么此時模擬量轉換過來的數字量是0吧?對電流變送器的標定不是很明白,尤其是通過電流互感器接入。我的設想:系統最大電流800A對應互感器二次側5A,此時正好滿足電流變送器的最小輸入5A,那么自然對應最小輸出4mA,反應到模擬量里面的數字量就是0,不曉得這樣理解對不對?如果我想800A對應最大數字量250,是不是就要選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器?還請了解的朋友不吝賜教。
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2025-05-22
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-15 11:19
你必須選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器。
樓主留言:
也就是標定的范圍是一一對應的,800A一次側電流對應二次側5A,變相的對應電流變送器的輸入5A,輸出側的4mA,模擬量模塊里的0?改成0-5A的輸入就變為800對應250了?
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2025-05-22
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-15 15:23
一次側0-800A對應二次側0-5A,選0-5A變送器,一次側0-800A對應變送器4-20MA,然后將此模擬量輸入PLC對應數值0-250(如果通道工程量可組態,可將工程量范圍直接設置為0-800),如為固定值則需要自己在程序中將工程量轉化為0-800。

主站蜘蛛池模板: 伊人久久久久久久久香港| 亚洲性69影院在线观看| yiren22亚洲综合高清一区| 一级特黄aaa大片| 一级成人 理伦片| 9191久久久久视频| 在线观看欧美日韩| 亚洲狠狠婷婷综合久久久图片| 午夜影院性| 欧美性视频一区二区三区| 久久只有这才是精品99| 国产三级精品播放| 99久热只有精品视频免费观看17 | 成人污片| 亚洲成人免费网站| 日韩大片免费在线观看| 三黄日本三级在线观看| 91蝌蚪视频在线观看| 亚洲欧美日韩一级特黄在线| 色婷婷香蕉| 久久精品亚洲热综合一本奇米| 国产精品久久久久网站| 精品日本一区二区| 国产精品欧美亚洲韩国日本99| 国产成人精品自拍| 欧美aaaav免费大片| 亚洲精品色综合区| 日本高清免费不卡毛片| ww免费视频| 香蕉视频在线观看网址| 久久亚洲国产的中文| 国产成人精品免费视频大全可播放的 | 成人免费a视频| 高h喷水荡肉爽文1v1| 国产伦精品一区二区三区免费迷| 欧美在线观看成人高清视频| 成人瑟瑟| 日本r级在线| 在线观看亚洲| 欧美日韩亚洲另类| 国产成人小视频在线观看|