99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

博望侯1988
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 262 點
下載積分: 7820 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2012-12-28
最后登錄: 2024-04-09
查看博望侯1988的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-15 11:17
我這邊有個系統,主機355kW,選的800/5的電流互感器,電流變送器的輸入5~50A,輸出4~20mA,用的三菱FX0N-3A的模擬量模塊,標定為0~250,。假設系統現在正好是800A,那么此時模擬量轉換過來的數字量是0吧?對電流變送器的標定不是很明白,尤其是通過電流互感器接入。我的設想:系統最大電流800A對應互感器二次側5A,此時正好滿足電流變送器的最小輸入5A,那么自然對應最小輸出4mA,反應到模擬量里面的數字量就是0,不曉得這樣理解對不對?如果我想800A對應最大數字量250,是不是就要選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器?還請了解的朋友不吝賜教。
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2025-05-22
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-15 11:19
你必須選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器。
樓主留言:
也就是標定的范圍是一一對應的,800A一次側電流對應二次側5A,變相的對應電流變送器的輸入5A,輸出側的4mA,模擬量模塊里的0?改成0-5A的輸入就變為800對應250了?
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2025-05-22
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-15 15:23
一次側0-800A對應二次側0-5A,選0-5A變送器,一次側0-800A對應變送器4-20MA,然后將此模擬量輸入PLC對應數值0-250(如果通道工程量可組態,可將工程量范圍直接設置為0-800),如為固定值則需要自己在程序中將工程量轉化為0-800。
成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 523 點
下載積分: 11278 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-05-28
最后登錄: 2020-07-29
查看成功學習的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-15 19:18
選0-5A變送器

主站蜘蛛池模板: 青青青在线观看视频免费播放| 亚洲一级片| 国产酒店自拍| 8090碰成年女人免费碰碰尤物| 欧美sese| 午夜在线精品不卡国产| 96免费精品视频在线| 王色在线观看视频| 亚洲a级| 色婷婷综合久久久久中文一区二区| 国产成人精品亚洲午夜麻豆| 黄色网址免费在线播放| 国产99视频精品免费视频免里| 久久精品国产精品亚洲婷婷| 色综合合久久天天综合绕视看| 中文字幕卡二和卡三的视频| 大片在线播放日本一级毛片| 日韩美香港a一级毛片| 在线观看国产亚洲| 免费a视频在线观看| 国内一区| 国产亚洲高清视频| 国产啪精品视频网免费| 看黄色录像一级片| 麻豆日韩区久久综合| 97福利社| 国产成人亚洲影视在线| 精品一区国产| 久久五月激情婷婷日韩| 欧美综合图区亚欧综合图区| 亚洲 欧美 在线观看| 亚洲精品午夜级久久久久| 野草在线观看视频精品| 最新欧美精品一区二区三区| aaa成人| 91蝌蚪九色| 91精品国产手机| 97在线视频观看| 91精品国产福利尤物| 91香蕉视频在线观看免费| 97视频精品|