partboy
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 哪位大俠幫忙看看的程序有無問題,Y1是脈沖Y2接方向Y3驅動使能,咋不動呢 |
---|---|
|
gz000525
級別: 論壇先鋒
![]() |
大哥,你的程序是Y0是脈沖,Y1是方向好不 如果按程序來說那就是你接線與程序不配套。 |
|
---|---|---|
|
h30631
級別: 略有小成
![]() |
除了樓上的解答還有一個小問題 Y3 一定要跟M0同時觸發嗎? 這樣時序怪怪的 試著把Y3先觸發,在觸發M0看看 或者乾脆把Y3長ON不復位,然後直接觸發M0 |
---|---|
|
軍達電氣
承接非標自動化
級別: 家園常客
![]() |
1 你的接線錯誤。(Y0脈沖 Y1方向) 2 正常驅動時不要接通使能。 |
---|---|
|