99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-29 16:32
現在通訊改為 RS-485 通訊協議為 MODBUS協議  我加一個模塊  應該加那個型號! 需要寫什么程序和設置什么參數嗎 在網上找了很多都是有點 模糊不清 因為本人對通訊還是很生疏很生疏的 希望大家指導下 謝謝了
每天一點點
gaokunjian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 337 點
下載積分: 1072 分
在線時間: 354(小時)
注冊時間: 2011-06-27
最后登錄: 2025-07-15
查看gaokunjian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-29 16:41
前者直接支持MODBUS協議,后者需要寫程序
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-04-29 16:45
引用
引用第1樓gaokunjian于2014-04-29 16:41發表的  :
前者直接支持MODBUS協議,后者需要寫程序

FX3U-485ADP-MB這個是直接接口插上就能通訊了嗎? 和PLC連觸摸屏一個樣嗎?
每天一點點
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2884 個
工控威望: 4515 點
下載積分: 223941 分
在線時間: 3258(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-08-21
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-04-29 16:48
強烈建議樓主查看一下通訊使用手冊!!
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
https://shop115113109.taobao.com/    或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
edwingan47
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 236 點
下載積分: 21813 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2014-03-10
最后登錄: 2019-01-27
查看edwingan47的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-04-29 16:59
1。FX3U-485ADP-MB-- 可用普通通訊協議或MODBUS協議. 如用普通通訊協議接線最長可達500米。
2。FX3U-485-BD-- 只可用普通通訊協議,接線最長可達50米
281708301
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 118 點
下載積分: 534 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2014-04-29
最后登錄: 2014-04-30
查看281708301的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-04-29 18:38
后者不支持么   記得打過 三菱的電話  可以與三菱變頻器MODBUS通信的
edwingan47
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 236 點
下載積分: 21813 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2014-03-10
最后登錄: 2019-01-27
查看edwingan47的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-04-29 18:42
三菱變頻器用普通通訊協議
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9736 個
工控威望: 8635 點
下載積分: 16842 分
在線時間: 5341(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-08-20
查看ymmfa的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-04-29 20:42
BD是通訊板
ADP是通訊適配器,這個通訊距離遠一些
-MB代替支持MODBUS協議
此外,硬件上,要安裝FX3U-***ADP,需要任意安裝一個FX3U-***BD,比如FX3U-CNV-BD。為的是多一個硬件接口。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 412 個
工控威望: 535 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2025-08-09
查看iujfang的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-04-30 11:24
你要是通訊指令學的扎實用 FX3U-485-BD程序復雜一些,而FX3U-485ADP-MB有專門指令編程簡單一些,這條指令目前可能還沒有中文手冊,前兩年我做過,比較好用
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-04-30 13:48
謝謝大家 ,本人真的對通訊和協議一竅不通,不要見笑呀! 我努力學習下
每天一點點
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-04-30 13:50
引用
引用第3樓鴨梨山大于2014-04-29 16:48發表的  :
強烈建議樓主查看一下通訊使用手冊!!

我找了好久 沒找到 好像只有英文的 了能發個手冊看下嗎  謝 謝 了
每天一點點
fum0717
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 136 點
下載積分: 587 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2014-01-07
最后登錄: 2015-03-31
查看fum0717的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-07-17 11:50
485BD只能用無協議或者三菱專用協議通信,485ADP-MB可以用modbus通信。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 日韩做爰视频免费| xxx国产hd| 成年黄色网址| 国产亚洲人成在线影院| 黄色片的网址| 国产第一亚洲| 久久九九精品一区二区| 亚洲精品免费观看| 99视频久久精品久久| 日本一级淫一片免费| 亚洲国内自拍| 色秀影院| 欧美成人aa久久狼窝动画| 国产精品一区二区不卡| 欲色网站| h网站免费在线观看| 国产尤物福利视频一区二区 | 成人久久伊人精品伊人| 国外免费一级| 国产欧美一区二区精品性色99| 黄色影视在线| 99久久国产综合精品网成人影院| 国产在线精品福利91香蕉| 欧美区在线| 色综合天天综合高清影视| 在线 看片| 2021精品综合久久久久| 一区二区三区高清视频在线观看| 久久精品一区二区| 日韩一区国产一级| 午夜视频福利在线| 亚洲人视频在线观看| 亚洲精品久久婷婷爱久久婷婷| 我要看欧美一级毛片| 免费黄色片大全| 欧美一区二区三区在线| 欧美日韩亚洲色图| 欧美日韩久久| 欧美日韩毛片| 欧美成人三级一区二区在线观看| 国内精品久久久久香蕉|