樓主  發表于: 2014-06-09 14:55
用PLC來控制12臺泵工作,壓力小于設定值時加泵,大于時減泵,原則就是每臺泵的工作時間相對均勻,先啟動的要先停,類似于電容補償控制器的工作
應該幾個指令就能實現,歡迎大家指教,最好上傳例程,什么PLC的都行
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6818 個
工控威望: 38422 點
下載積分: 12517 分
在線時間: 9746(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-08-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-09 15:36
引用
引用樓主wudp于2014-06-09 14:55發表的 請教一個輪循的編程思路 :
用PLC來控制12臺泵工作,壓力小于設定值時加泵,大于時減泵,原則就是每臺泵的工作時間相對均勻,先啟動的要先停,類似于電容補償控制器的工作
應該幾個指令就能實現,歡迎大家指教,最好上傳例程,什么PLC的都行


您都說幾個指令就能實現,恐怕您是個中高手,敬請您寫個例程讓我學習一下。

以我個人認為,這其中涉及到一個運行時間的記錄與比較,以便確定需要那幾個首先要啟動,然后因為維護一個表的排序結構,這樣有利于后期輸出的便利控制。

綜合這些,并不是簡單的幾個指令就能實現,如果您的意思是程序就是指令組成,那么當我沒說。

Good Luck~
wudp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 224 點
下載積分: 337 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2007-03-07
最后登錄: 2025-07-22
查看wudp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-09 16:00
引用
引用第1樓cvlsam于2014-06-09 15:36發表的  :


您都說幾個指令就能實現,恐怕您是個中高手,敬請您寫個例程讓我學習一下。

以我個人認為,這其中涉及到一個運行時間的記錄與比較,以便確定需要那幾個首先要啟動,然后因為維護一個表的排序結構,這樣有利于后期輸出的便利控制。
.......

運行時間沒有說要很精確,我說的只是相對均勻就行,功能就是先啟動1#泵,壓力不夠再啟動2#,以此類推,壓力到達先停1#,再停2#。。。。。
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 422 個
工控威望: 3305 點
下載積分: 7708 分
在線時間: 447(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2025-08-24
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-06-09 16:14
先入先出指令。
symb77
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 156 點
下載積分: 2983 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-05-28
最后登錄: 2021-07-29
查看symb77的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-06-09 16:44
3樓講的挺有道理
wudp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 224 點
下載積分: 337 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2007-03-07
最后登錄: 2025-07-22
查看wudp的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-06-11 12:11
沉得很快
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1233 個
工控威望: 3553 點
下載積分: 850 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-07-29
查看niningtt的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-06-11 14:07
循環左移后值與原本值或結果作為增泵的輸出結果。
循環左移后值與原本值與結果作為減泵的輸出結果。當然第一臺泵的啟動方式單獨處理,還有就是到12泵后特殊處理一下循環
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13622 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2025-08-08
查看何工控學的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-06-12 13:48
這個不就是恒壓供水控制系統的控制思路嗎?水壓過低時,加泵,高時減泵,按先1-12號泵加泵,再按1-12號泵減泵,如此循環,而且可以先工頻再變頻等,這個系統還是需要時間的。

主站蜘蛛池模板: 亚洲高清网站| 欧美超级碰碰| 99re热这里只有精品18| 国产真实女人一级毛片| 免费福利小视频| 九九在线免费视频| 日本成片| 国产乱弄免费视频观看| 欧美大片va欧美在线播放| 正在播放一区| 国产精品嫩草影院在线看| 三级在线网址| 毛片免费观看的视频在线| 国产欧美日韩免费| 久久精品在线免费观看| 天天操夜夜草| 国产一级片免费| 国产又爽又色在线观看| 77yyxf影音先锋| 成年人黄视频在线观看| 视频色www永久免费| 欧美日韩国产在线人| 日本特级爽毛片叫声| 欧美日韩免费| 999久久久国产精品| 在线观看国产麻豆| 在线视频 91| 香港经典a毛片免费观看看| 久久精品综合视频| 亚洲午夜久久久久久91| 中文字幕日本在线视频二区 | 国产精品dvd| 1000部又爽又黄无遮挡的视频| 色久综合| 看全色黄大色黄女片爽老外| 黄色综合| 亚洲综合日韩欧美一区二区三| 日韩小视频| 色一情一乱一乱91av| 国产欧美日韩在线观看精品| japanesefree夫妇互换|