大家好,我剛接觸電工學,想請教一下設備電控柜不接地線,會怎么樣?(ps:一位師傅說不接地線通電后電控柜會一直跳閘,是這樣嗎??)
[ 此帖被菜鳥想憋老鳥在2014-06-09 18:52重新編輯 ]
cheng007297
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 480 點
下載積分: 26599 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2011-08-25
最后登錄: 2024-11-02
查看cheng007297的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-09 19:27
不接的話出現漏電時就會電到人,設備產生的靜電等等也不能帶走,人體一觸摸就有觸電的感覺。
龍云浪子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 420 個
工控威望: 3305 點
下載積分: 7708 分
在線時間: 447(小時)
注冊時間: 2013-01-18
最后登錄: 2025-08-25
查看龍云浪子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-06-09 21:46
一言難盡。
阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-06-09 21:52
地線是防止用電設備出現漏電或金屬外殼帶電時,防止人體被電擊的,在一些有靜電產生的設備上也起到一定消除靜電的作用。不接地線正常來說通電是不會跳閘的
amw525022717
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 315 點
下載積分: 20866 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2014-05-21
最后登錄: 2025-07-20
查看amw525022717的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-06-10 06:14
地線很重要,一言難盡。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8311 個
工控威望: 10445 點
下載積分: 21253 分
在線時間: 3120(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-08-25
查看guochunyi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-06-10 07:16
不接地線的電控柜也有好多的,也可以正常使用。單純的接觸器之類的控制,沒有電子線路原件,只要設備不漏電,不接地也毫無影響。這種情況下接地可以起到保護作用。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 757 點
下載積分: 5367 分
在線時間: 421(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2025-08-02
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-06-10 08:03
你那師傅危言聳聽,糊弄你的小朋友
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習
prince188
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 296 個
工控威望: 8255 點
下載積分: 16979 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2007-12-13
最后登錄: 2025-08-14
查看prince188的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-06-10 08:09
接地為了保護因漏電時電擊安全事故,另一方面一些線路產生的干攏電壓電流也可以通過地線傳到地起到保護設備的目的,接地是必須的。
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2884 個
工控威望: 4516 點
下載積分: 224103 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-08-25
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-06-10 08:14
為了安全起見建議接地線!也有些地方因為接地不方便或者是沒有接地點(比如設備安裝在高層無法將地線接入大地等等原因)也可以選擇不接!!!總之一句話!接了肯定比不接好!!!個人意見!
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
lnsyzbw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 240 點
下載積分: 7530 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2018-06-29
查看lnsyzbw的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-06-10 08:53
電控柜接地線的作用就是防止因電器元件或線路絕緣降低,對人體造成觸電事故的發生。國家標準規定不但電控柜要接保護接地線,安裝了電器元件的電控柜門也必須用裸銅軟線接地。
海風123
學習自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 339 點
下載積分: 42013 分
在線時間: 237(小時)
注冊時間: 2008-03-08
最后登錄: 2024-07-09
查看海風123的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-06-10 09:50
呵呵。。建議接地線!接地為了保護因漏電時發生電擊安全事故。
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 3038 點
下載積分: 3306 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2025-08-23
查看靜芳的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-06-10 11:32
如果接地不好不如不接。把別的干擾都引進來了。
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go

主站蜘蛛池模板: 久久久久777777人人人视频| 91大神精品长腿在线观看网站| 成人免费淫片在线费观看| 国产美女免费国产| 在线观看中文字幕第一页| 黄色男女视频| 国产日韩精品欧美一区色| 综合国产在线| 三个黑人强一个女人视频| 亚洲一区二区三区免费看| 男人的天堂222eee| 国产h视频| 国产高清小视频| 美国一级大黄大色毛片| 激情图片在线视频| 日韩成人在线播放| 亚洲男人的天堂网站| 99久久香蕉| 一级呦女专区毛片| 无码精品一区二区三区免费视频 | 欧美一区二区在线播放| 亚洲爽视频| 日本a一级片| 中国黄色录像| 亚洲国产一区在线观看| 成人免费精品视频| 好看的亚洲视频| 免费日韩视频| 欧美一级视频在线观看欧美| 国产99精品在线观看| 国产成人精品一区二区| 国产黄色大片网站| 国产精品白浆精子流水合集| 黄色生活毛片| 黄色免费在线网站| 最刺激黄a大片老师| 精品国产999| 韩国三级一线观看久| 精品国产一区二区三区四 | 91精品国产亚洲爽啪在线观看| 中文字幕三区|