樓主  發表于: 2014-09-10 20:21
控制要求:2臺電機加裝2個編碼器(360線)由變頻器驅動,用PLC計算,實現兩電機角度跟隨控制。(即2電機,1臺為主機,1臺為輔機,輔機跟隨主機做角度同步)
          注:電機啟動后是一個方向連續運轉,允許有跟隨偏差,但不允許偏差累積!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

我現在思路是:設主機當前高速計數值為C1,輔機當前高速計數值為C2;
               開機時,2電機分別先尋找原點(即找Z相)后,C1、C2清零。
               計算偏差值D0=C1-C2,然后用D0值經過PID運算后,控制輔機的運行頻率。
              
我現在的問題是當主機的Z相到來時,是只對C1清零,還是要對C1、C2都清零?要是只對C1清零,那偏差值D0就會有發生突變。
              當輔機的Z相到來時,又要對哪個清零??
       還有如果PID調節過快,輔機快于主機,D0就小于0,又要怎么處理呢?

另外我想尋求有沒有更好的算法來實現呢?  我以前有看到過在原點時計數值不是0,而是180。這樣能實現嗎?求算法思路。
[ 此帖被caif02在2014-09-10 20:36重新編輯 ]
lipingsr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1223 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2024-10-29
查看lipingsr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-11 08:13
用變頻器效果比較差,最好用伺服

主站蜘蛛池模板: 一本一道久久a久久精品综合| 一级片黄色的| 免费视频一级片| 国产高清在线不卡| 国产自在自线2021| 日韩 欧美 亚洲国产| 日本一区二区不卡久久入口| 自拍亚洲色图| 欧美色图综合网| 国产成人经典三级在线观看| 真人毛片免费观看视频| 久久精品一| 日本中文字幕有码| 亚洲交配视频| 天天看天天射天天碰| 本道久久综合88全国最大色| 国产又黄又爽又色视频免费观看| japanesexxxx护士| 国产日韩欧美视频在线观看| 嫩草影院永久在线播放| 日韩系列在线| 亚洲成在人线久久综合| 亚洲午夜精品久久久久久成年| 曰韩一级毛片| 欧美va视频| 欧美高清免费一级在线| 黄色永久网站| 6080欧美一区二区三区四区| 丁香婷婷综合五月综合色啪| 日本无吗中文字幕免费婷婷| 亚洲经典激情春色另类| 亚洲欧美日韩综合| 在线观看国产片| 久久视屏这里只有精品6国产 | 1024人成网站色| 一区二区三区福利视频| 小明看看成人免费视频| 天天玩夜夜操| 亚洲涩福利高清在线| 成人精品一区二区久久久| 免费一级a毛片在线|