各位幫忙給個解答,我們公司辦公樓樓層總開關用的是四極漏電開關,最近因為些小故障經常跳閘,能不能換成空開,換四極好,還是三極好,如不能換另需什么方法解決。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8241 個
工控威望: 10371 點
下載積分: 21090 分
在線時間: 3034(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-01-21
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-26 11:09
可以總開關換成空開,分開關換成帶漏電保護功能的開關就行了。
或者總開關繼續用帶漏電保護功能的開關,但漏電保護值調整的要大于后級的漏電動作保護值就行了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
菜鳥求答5252
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 146 點
下載積分: 3211 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2013-08-12
最后登錄: 2024-12-18
查看菜鳥求答5252的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-26 11:19
換空開對安全有影響嗎?空開換幾極的合適。能否給個詳細的解說。
jint20130103
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 150 點
下載積分: 3041 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2014-09-09
最后登錄: 2016-04-11
查看jint20130103的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-09-26 14:43
老跳閘~到底是短路引起的還是電流過大引起的,要找出根本額~,如果是短路跳閘,你換在大的空開都沒有用的
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7913 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-12-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-09-26 17:45
引用
引用第2樓菜鳥求答5252于2014-09-26 11:19發表的  :
換空開對安全有影響嗎?空開換幾極的合適。能否給個詳細的解說。

1 我的理解是安全這個問題是相對的,沒有絕對安全,除非你不用電!只能在安全和可靠性中間找個平衡點。
2 你如果換空開。當然換3相的,零線直接連接。
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-09-27 05:58
故障無大小,安全最重要!你首先要查故障原因,是漏電跳閘還是短路跳閘,保護電路加一種要比減一種強。
huikong
海納百川,天道酬勤
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 526 點
下載積分: 518 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2014-09-21
最后登錄: 2022-01-11
查看huikong的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-09-27 07:33
總開關是4P的,3相火線和1相零線都進漏電的,這樣很安全?傞_關下面應該有分開關,跳閘的時候檢查哪一路跳閘不就好了,但是也要排除總開關額定電流是否能達到
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 914 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-01-02
查看mfjsx的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-09-27 09:12
請確認一下,你的開關跳閘是,過負荷跳閘,還是漏電跳閘。
過負荷跳閘電流再選大一點的型號。
漏電跳閘,看一下現在漏電電流是多少,如果是30mA ,/建議你交換為100mA的。
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
汪百生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 127 點
下載積分: 580 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-10-18
最后登錄: 2015-01-10
查看汪百生的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-09-27 16:29
如果是過載的話,你摸下開關兩側會發熱,那必須要更換開關,如果是漏電的的話要檢查到漏電的原因,處理好就沒有問題
菜鳥求答5252
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 146 點
下載積分: 3211 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2013-08-12
最后登錄: 2024-12-18
查看菜鳥求答5252的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-09-27 22:04
先謝謝大家給我的解答,現在我們樓層的總開關是4極160A     300毫安漏電,房間總開關是4極63安斷路器,插座是2極C32   30毫安漏電,只要某一房間有漏電現象,不跳C32而跳樓層總漏保,因此影響其他房間辦公。有啥方法解決?領導指示,要將故障控制在局部,本人想將總漏保換成空開,不知換四極好,還是換三極好。            (只是漏電不是短路)
hemuqing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 107 點
下載積分: 1044 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2014-09-27
最后登錄: 2015-08-22
查看hemuqing的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-09-27 22:17
總開可以換3級空開,房間用漏保。
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-09-28 03:36
換開關不如查找漏電原因,你換再大漏保都沒用!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 综合婷婷丁香 | 精品欧美日韩一区二区三区 | 亚洲日本中文字幕在线2022 | 欧美性猛交xxx免费看人妖 | 任你躁欧美一级在线精品免费 | 亚洲欧美成人中文日韩电影 | 久久88香港三级 | 国产露脸真实作爱视频 | 日韩中文一区 | 亚洲国产精品日韩在线 | 久久久男女野外野战 | 国产成人精品免费视频软件 | 青草视频在线观看免费资源 | 99久久精品免费观看区一 | 亚洲精品一区二区三区人妖 | 国产91精品在线播放 | 极品丝袜高跟91极品系列 | 亚洲欧美在线综合 | 思99re久久这里只有精品首页 | 国产免费一区二区三区在线观看 | 黄色一级视频欧美 | 免费观看视频成人国产 | 国产精品久久久久天天影视 | 精品视频免费 | 久久综合九色综合欧洲色 | 黄色成人在线播放 | 狠狠综合欧美综合欧美色 | 真人实干一级毛片aa免费 | 成人网视频免费播放 | 91preon国产在线观看 | 久久99精品久久久久久野外 | 美女扣下面流白浆丝袜 | 成人性生交大片免费看软件 | 日韩色视频一区二区三区亚洲 | 久久免费精品国产视频 | 丰满美女福利视频在线播放 | 国产精品不卡在线 | 欧美一级毛片免费播放aa | 在线看片免费 | 国产亚洲美女精品久久久 | 在线免费观看小视频 |