樓主  發表于: 2015-05-12 20:14
]本廠有一臺30KW三相異步電動機水泵,功率因數0.91,電機效率取0.89用鉗表測量電流是68A,控制柜電流表也顯示這么多,按照功率計算:1.73*380*68*(cos=)0.91/0.89=44.7KW,那么每小時用電是45度電了嗎?而不是電機標牌所寫30KW,請問你們遇到這種情況沒有?應該要怎樣算?
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1210 個
工控威望: 1755 點
下載積分: 7590 分
在線時間: 583(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-07-24
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-12 20:43
你的理解是正確的,30KW是電機軸輸出的功率并不是電機消耗的功率。
吉圓電氣 QQ751673698
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 4016(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2025-07-24
查看忍緣善的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-05-12 20:48
按正常計算你30KW電機而定電流是約54A左右,你檢查都是68A,那就說明你的電機負載大了或者你的電壓低。假如是68A電流功率因數0.9那是大約是42.39KW羅,當然是會按42.39運行耗電計算的
獨自漂泊

主站蜘蛛池模板: 国产美女无遮挡软件| 免费网站成人亚洲| 精品中文字幕制服中文| 久久精品国产一区二区三区日韩| 亚洲综合精品一区二区三区中文| 女人aaaaa片一级一毛片| 亚洲精品亚洲人成在线麻豆| 欧美日韩三| 国产农村1级毛片| 黄色黄站| 丁香六月久久| 九九热视频在线免费观看| 亚洲成人综合视频| a级国产视频| 久久精品亚洲一级毛片| 亚洲三级黄色片| 肉色呻吟胯下丝袜高跟视频| 国产1区2区三区不卡| 国产特黄特色一级特色大片| 黄色大片一级片| 91精品国产爱久久久久久| 国产日韩欧美二区| 久久精品视频在线观看| 日本乱中文字幕系列| 亚洲精品99久久一区二区三区| 欧美日韩一区二区三区视视频 | 国产精品久久久久影院色老大| 精品牛牛影视久久精品| 992tv快乐视频在线啪啪免费| 国产丝袜啪啪| 激情综合丁香| 久久久久国产精品免费看| 欧洲做视频在线观看| 婷婷六月在线| 香蕉视频在线精品| 亚洲精品在线播放视频| 亚洲图片一区| 亚洲综合91社区精品福利| 综合啪啪| 自拍 欧美| 1000部又爽又黄无遮挡的视频|