最近在做一個觸摸屏直接通過MODBUS控制變頻器頻率的程序,通過宏指令把實際的工程值轉換成變頻器的頻率,比如線速度10M/S轉換成50HZ,下面是宏指令,在觸摸屏上設置3個數值元件,地址分別是LW0,LW1,LW2,LW2對應的數值元件用來顯示計算結果,請問怎么把計算的結果寫入變頻器,變頻器主頻率給定的地址是0x6203,謝謝。
macro_command main()
short a[3]
GetData(a[0], "Local HMI", LW, 0, 2)
a[2]=a[0]*a[1]
SetData(a[2], "Local HMI", LW, 2, 1)
end macro_command
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(離亭晚)
    ajiang_th
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 219 個
    工控威望: 347 點
    下載積分: 13859 分
    在線時間: 366(小時)
    注冊時間: 2010-08-13
    最后登錄: 2025-07-15
    查看ajiang_th的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-07-22 13:39
    那有那么麻煩,想必用了觸摸屏的話一定也用了PLC吧,我曾經做過這樣的控制很簡單,只要用觸摸屏把要寫到變頻器的參數輸入到PLC的暫存器里,然后通過PLC的MODBUS指令把參數直接寫到變頻器上就可了很方便。不用做任何轉換,讀取也同樣方便,只要反過來就可以了。不過我用的是匯川的PLC,匯川的PLC有很方便的MODBUS指令,在程序里也是直接指定就可以搞定了。不仿試試我的這個方法,根本用不著難懂的宏指令。
    moder7364
    緣起我在人群中看見你,緣散我看見你在人群中。
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 195 個
    工控威望: 8058 點
    下載積分: 40485 分
    在線時間: 1119(小時)
    注冊時間: 2013-08-31
    最后登錄: 2025-07-24
    查看moder7364的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-07-22 16:24
    macro_command main()
    short a[3]
    GetData(a[0], "Local HMI", LW, 0, 2)
    a[2]=a[0]*a[1]
    SetData(a[2], "Local HMI", LW, 2, 1)
    SetData(a[2], "MODBUS ASCII", 6x, 1#6203, 1)
    end macro_command
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(mk自動化) 熱心助人!
    924011476
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 337 個
    工控威望: 445 點
    下載積分: 1278 分
    在線時間: 287(小時)
    注冊時間: 2013-09-11
    最后登錄: 2025-06-20
    查看924011476的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-07-22 17:53
    1樓的方法簡單易懂,不過樓主好像沒有用PLC,學習了,謝謝。
    [ 此帖被924011476在2015-07-22 17:58重新編輯 ]
    yangchunyao
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 3 個
    工控威望: 92 點
    下載積分: 599 分
    在線時間: 7(小時)
    注冊時間: 2014-09-26
    最后登錄: 2016-06-16
    查看yangchunyao的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-07-22 23:00
    引用
    引用第2樓moder7364于2015-07-22 16:24發表的  :
    macro_command main()
    short a[3]
    GetData(a[0], "Local HMI", LW, 0, 2)
    a[2]=a[0]*a[1]
    SetData(a[2], "Local HMI", LW, 2, 1)
    .......

    謝謝,根據你的方法問題已經解決了。
    yangchunyao
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 3 個
    工控威望: 92 點
    下載積分: 599 分
    在線時間: 7(小時)
    注冊時間: 2014-09-26
    最后登錄: 2016-06-16
    查看yangchunyao的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-07-22 23:02
    引用
    引用第1樓ajiang_th于2015-07-22 13:39發表的  :
    沒辦法,為了節約成本,把PLC省掉了
    大明哥
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 122 個
    工控威望: 237 點
    下載積分: 841 分
    在線時間: 83(小時)
    注冊時間: 2014-08-28
    最后登錄: 2016-06-27
    查看大明哥的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-07-23 17:52
          哈哈 學習了
    大明哥
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 122 個
    工控威望: 237 點
    下載積分: 841 分
    在線時間: 83(小時)
    注冊時間: 2014-08-28
    最后登錄: 2016-06-27
    查看大明哥的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-07-23 17:54
    看一看威綸觸摸屏使用手冊   宏指令章節中 通訊有關的函數 這一部分     

    主站蜘蛛池模板: 成人青草亚洲国产| 日韩福利视频一区| 国产人碰人摸人爱免费视频| 精品一区二区三区免费毛片爱| 久久国产精品国产自线拍免费 | 欧美a级黄色大片| 国产精品jizz观看| 综合网在线| 国产吧在线视频| 久久久网站亚洲第一| 日韩一区二区久久久久久| 中文字幕在线观看不卡| 入逼视频| 久热香蕉精品视频在线播放| 可以在线观看的黄色网址| 色tv国产| 免费特黄一区二区三区视频一| 国产不卡在线蜜| 国产精品久久现线拍久青草| 啪啪成人| 精品中文字幕在线观看| 成人国产精品| 国产乱淫视频| 极品国产一区二区三区| 妞干网在线免费观看| 色综合久久天天综合绕观看| 亚洲欧美高清| 亚洲综合图区| 51久久夜色精品国产| a级黄毛片| 一色屋精品亚洲香蕉网站| 久久久久久88色偷偷| 久久香蕉国产线看观看乱码| 日韩大片免费观看| 日韩亚洲欧洲在线rrrr片| 正在播放国产大学生情侣| 亚洲欧美久久精品| 亚洲精品中文字幕乱码一区二区| 成人毛片18岁女人毛片免费看| 伊人毛片| 成人免费观看黄a大片夜月|