伊頓空氣斷路器額定電流3200A,平時負載電流不到1000A,斷路器速斷燈閃爍,頻繁出現跳閘現象!負載為加熱絲。請教原因?
monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2025-05-22
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-08 20:03
斷路器型號:izm97n3-u32w。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8305 個
工控威望: 10439 點
下載積分: 21241 分
在線時間: 3111(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-07-10
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-09 07:19
速斷動作,如果前提是開關正常,
則檢查否是負載有短路或者接地的地方了。例如加熱絲溫度上升后發生變形造成。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
愛電器
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 265 點
下載積分: 3268 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2014-03-17
最后登錄: 2025-07-04
查看愛電器的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-08-09 07:41
電流不過載的情況下,重點檢查斷路器接線是否可靠。斷路器跳閘,好多是因為樁頭接觸不好引起斷路器高溫,最終跳閘
monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2025-05-22
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-08-09 09:55
測溫都正常,沒發現觸點有異常! 加熱絲有保險,如果存在短路,第一個首先是保險燒。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8305 個
工控威望: 10439 點
下載積分: 21241 分
在線時間: 3111(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-07-10
查看guochunyi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-08-09 14:16
那就只有一個可能,你的開關出問題了,即使是接觸不良,造成發熱,也不會是速斷原因跳閘的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13622 分
在線時間: 505(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2025-07-06
查看何工控學的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-08-10 09:24
把負載全部斷開,看看還有這個現象沒有,
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-08-10 10:50
加熱器有問題(瞬間短路、碰殼,而且比較嚴重),一般保險比斷路器滯后的多了,起不到作用,建議改為速斷保險或斷路器。
把伊頓空氣斷路器的速斷延時加大或關掉。
把加熱器分脫開檢查。
thcgw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 389 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2018-02-05
查看thcgw的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-08-10 11:12
我沒見過此種斷路器。問一下是3P的嗎 ?如果是3P請你看一下斷路器上顯示的3相電流平衡嗎?是否帶N相漏電流設定。如果斷路器上顯示的電流不平衡且有N相電流設定,請將N相漏電流檢測設定關閉。
lqm003
于英劍
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 741 點
下載積分: 651 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2015-07-02
最后登錄: 2021-04-17
查看lqm003的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-08-11 11:01
這種情況一般是電熱絲發熱體積增大與外殼碰了,造成漏電引起的。
于英劍

主站蜘蛛池模板: a性视频| 日韩精品亚洲专区在线观看| 中国一级特黄高清免费的大片| 黄色片播放器| 欧美亚洲另类视频| 又刺激又黄的一级毛片| 免费欧洲毛片a级视频老妇女| 精品视频在线观看视频免费视频| 十六以下岁女子毛片免费| a一级视频| 久久青草18免费观看网站| 欧美一级做一a做片性视频| 国产精品小黄鸭一区二区三区| 激情亚洲天堂| 在线视频麻豆| 中文字幕h| 亚洲精品tv久久久久久久久久| 欧美一级α片毛片免费观看| 国产日韩欧美91| 国产原创在线观看| www.婷婷| 国产精品七七在线播放| 天天综合亚洲| 亚洲图片二区| 尤物在线观看免费入口| 伊人影院视频| 青青青视频免费一区二区| 国产精品秋霞午夜| 国产精品福利久久2020| 色婷婷久久综合中文久久一本| 久久国产成人精品麻豆| 日韩午夜激情视频| 伊甸园久久网站| 免费观看欧美性一级| 欧美一级黄色录像片| 国产 日韩 在线 亚洲 字幕 中文| 韩国福利影视一区二区三区| 华人欧美国产在线精品| 在线不卡| 国产伦精品一区二区三区女| 国产精品福利视频主播真会玩|