99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
jojoscau
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 102 點
下載積分: 555 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2015-09-28
最后登錄: 2017-11-01
查看jojoscau的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-27 12:43
現準備做一個電控箱,里面有安川470A的伺服驅動器和三菱PLC、開關電源、繼電器等器件,其中安川驅動器用的是三相220V電源,PLC和開關電源用的是單相220V電源,電控箱外有一個含外殼的變壓器,那么我的電控箱是不是要有兩根電源線,兩個開關,感覺怪怪的,大神們有別的方法嗎??
prince188
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 296 個
工控威望: 8255 點
下載積分: 16949 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2007-12-13
最后登錄: 2024-08-09
查看prince188的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-27 13:10
你硬件設備就這樣沒有辦法只能這樣,接一組AC220V單相控制用,另一三相AC220V作為伺服器使用啦。除非你選用伺服器為AC220V單相入線的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(任一飛) 對呀
    ycllzl1314
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 66 個
    工控威望: 196 點
    下載積分: 901 分
    在線時間: 328(小時)
    注冊時間: 2013-12-10
    最后登錄: 2025-01-22
    查看ycllzl1314的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-10-27 13:47
    主回路三相380V,接變壓器變三相220V
    jojoscau
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 10 個
    工控威望: 102 點
    下載積分: 555 分
    在線時間: 7(小時)
    注冊時間: 2015-09-28
    最后登錄: 2017-11-01
    查看jojoscau的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-10-27 15:20
    弱弱的問一下,3相220輸出,能不能抽出兩根線接PLC啊
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(靜芳) 為什么不能?難道你接了 ..
    jeffwang2011
    千里獨行客
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1068 個
    工控威望: 6061 點
    下載積分: 2034 分
    在線時間: 988(小時)
    注冊時間: 2015-02-28
    最后登錄: 2021-11-02
    查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-10-27 15:40
    頻率合適就可以使用。。。

    如果你三相220V的頻率和你的伺服驅動、plc、開關電源匹配,你可以接3相220V +地線共4線到你的控制箱就可以了。。。
    wzhsjx
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 16 個
    工控威望: 126 點
    下載積分: 597 分
    在線時間: 5(小時)
    注冊時間: 2012-09-06
    最后登錄: 2017-05-06
    查看wzhsjx的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2015-10-27 15:43
    你這個不是很簡單吧  直接弄個220入220出的變壓器就可以了吧
    john42tw
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1281 個
    工控威望: 6112 點
    下載積分: 53198 分
    在線時間: 1125(小時)
    注冊時間: 2012-04-24
    最后登錄: 2025-02-08
    查看john42tw的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2015-10-27 16:26
    引用
    引用第3樓jojoscau于2015-10-27 15:20發表的  :
    弱弱的問一下,3相220輸出,能不能抽出兩根線接PLC啊

    可以。
    wuzhishou
    wuzhishou
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 221 個
    工控威望: 2461 點
    下載積分: 1202 分
    在線時間: 421(小時)
    注冊時間: 2013-08-06
    最后登錄: 2025-02-07
    查看wuzhishou的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2015-10-27 16:46
    3相220V的伺服電機好像可以接2相220V的電源也能夠用
       類是你這變壓器我也用過,我也就是三相380V輸入給變壓器在接回給伺服驅動器用
    parasanna
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 51 個
    工控威望: 478 點
    下載積分: 565 分
    在線時間: 34(小時)
    注冊時間: 2013-12-08
    最后登錄: 2018-07-26
    查看parasanna的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2015-10-27 17:34
    還是用變壓器方便安全點。
    prince188
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 296 個
    工控威望: 8255 點
    下載積分: 16949 分
    在線時間: 414(小時)
    注冊時間: 2007-12-13
    最后登錄: 2024-08-09
    查看prince188的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2015-10-27 18:14
    弱弱的問一下,3相220輸出,能不能抽出兩根線接PLC啊


    回復:可以的,如果設備多最好分開在不同相接線以達到各相平衡。
    建小櫧
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 5 個
    工控威望: 93 點
    下載積分: 470 分
    在線時間: 1(小時)
    注冊時間: 2015-10-26
    最后登錄: 2016-06-23
    查看建小櫧的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2015-10-27 18:36
    一根三相380V的電源線,引出一根火線和一根零線組成220V給PLC和開關電源用,三相380V接變壓器變三相220V給伺服用就好啦
    stackdog
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 472 個
    工控威望: 8656 點
    下載積分: 8131 分
    在線時間: 457(小時)
    注冊時間: 2015-10-01
    最后登錄: 2025-02-04
    查看stackdog的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2015-10-27 20:28
    你選三相220的驅動器,是因為電機功率大吧?
    樓主留言:
    是的,電機功率5.5KW啊
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 免费观看又色又爽又大高清网站 | 成人亚洲精品一区 | 国产婷婷综合在线精品尤物 | 一级特大黄色片 | 丁香狠狠色婷婷久久综合 | 日韩精品免费在线观看 | 国产三级在线观看 | 二色a v国产 | 黄色网址www | 国产原创在线视频 | 免费日比视频 | 永久免费不卡在线观看黄网站 | 国产在视频线在精品 | 欧美日韩在线观看一区 | 日韩伦理一区二区三区 | 日韩不卡一二三区 | zoofilia活体videos新 | 一区二区高清视频在线观看 | 国产亚洲精品视频中文字幕 | 日韩国产在线 | 国产三级视频在线播放 | 久久国产资源 | 黄色的网站免费观看 | 香蕉精品 | 婷婷综合国产激情在线 | 九九视频免费精品视频免费 | 啪啪网址免费网址 | 特黄一级真人毛片 | 中文字幕日本不卡一二三区 | 乱爱性全过程免费视频 | 欧美特黄a级高清免费看片 欧美特黄a级猛片a级 | 国产吧在线| 国产尤物福利视频一区二区 | 欧美三级黄色大片 | 亚洲精品123区在线观看 | 欧美日韩高清观看一区二区 | 国产精品爽爽影院在线 | 黄色成人影院 | 欧美另类色图 | 成人免费在线播放视频 | 日韩精品视频免费 |